Forum Klimatyzacja
Zestaw do lutowania twardego - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: EXPERT RADZI (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=17)
+--- Wątek: Zestaw do lutowania twardego (/showthread.php?tid=12611)



Zestaw do lutowania twardego - rafser - 2022-05-17

Dzień dobry,
Proszę o pomoc przy wyborze zestawu do lutowania twardego.
Zastanawiam się nad wyborem pomiędzy 5l tlenu/1kg propanu, a 3l tlenu/0.5kg propanu.
Który zestaw będzie optymalny do pracy przy serwisie przydomowych pomp ciepła i klimatyzacji?
Czy są wymogi Panów z UDT co do wielkości takich zestawów przy wyrabianiu certyfikatu dla przedsiębiorstw?


RE: Zestaw do lutowania twardego - KN Instal - 2023-11-15

Dzień dobry,

ja używam zestawu: 5l tlenu / 1kg propanu właśnie do montaży i serwisów klimatyzacji i pomp ciepła.
to zestaw bardzo poręczny i lekki według mojej oceny. Sprawdziło się w boju.
Jedyna wada tego rozwiązania jest taka, że butla gazowa 1kg wyposażona jest gwint niekompatybilny z tymi butlami 11kg. Kiedy na montażu zabraknie gazu, to trzeba być przygotowanym, że nie w każdym punkcie sprzedającym gazy techniczne będzie taka 1kg dostępna. Węże są na tyle długie, że nawet na drabinie spokojnie można pracować do 3m z samym tylko palnikiem.
Ten zestaw zatwierdził mi urzędnik z UDT kontrolujący moje przedsiębiorstwo pod kątem F-Gaz dla przedsiębiorców.
Pozdrawiam Jakub fotowoltaika, klimatyzacja, pompy ciepła