Wymiana gazu z r22 na r134a - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Wymiana gazu z r22 na r134a (/showthread.php?tid=12839) |
Wymiana gazu z r22 na r134a - robers1995 - 2022-09-09 Witam Mam do was pytanie. Mam osuszacz ziembniczy Kaeser tc31 Problem wygląda następująco Urwała się rurka przy chlodnicy i uciekł gaz Czy jest możliwość wymienić r22 na r134a? Co trzeba wymienić żeby to działało. Po forach czytam że zawor rozprężny i będzie git. Niby powinno być w niej gazu koło 0.950kg Zmniejszy się ilosc czy zwiekszy gazu? A jest zawor który blokuje osuszacz jak jest go za mało w układzie. Możliwe że można go obejść i będzie nie aktywny. RE: Wymiana gazu z r22 na r134a - Amfan - 2022-09-11 A dlaczego akurat 134 RE: Wymiana gazu z r22 na r134a - robers1995 - 2022-09-12 Niewiem. Tak mi przyszło na myśl. Bo mam maszynę do klimy i może akurat ten RE: Wymiana gazu z r22 na r134a - Amfan - 2022-09-12 407 jest bliżej R 22 niż 134. RE: Wymiana gazu z r22 na r134a - robers1995 - 2022-09-12 Ok. Dzięki za podpowiedz A będzie jakiś problem z r134? Bo słyszałem że trzeba zawor rozprężający tylko przelutować? RE: Wymiana gazu z r22 na r134a - radekklimat - 2022-09-13 Do 407C zmien olej na sysntetyczny |