Forum Klimatyzacja
Uzupełnienie czynnika multisplit - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Uzupełnienie czynnika multisplit (/showthread.php?tid=12852)



Uzupełnienie czynnika multisplit - Dudi100 - 2022-09-25

Witam, mam pytanie odnośnie klimatyzacji multisplit. W instrukcji jest napisane że dodatkowa ilość czynnika to 12 g na każdy dodatkowy metr instalacji (powyżej 37,5 m instalacji). Mam rozumiec, że jeżeli łączna długość do 5 jednostek wewnętrznych to 50 metrów to muszę dopuścić 12g x 12,5m = 150g ?
Jednostka zewnętrzna ma 5 zaworów serwisowych, czy moge te 150 g czynnika wpuścić do obojętnie którego czy muszę obliczyć osobno długość poszczególnych instalacji i wpuszczać w każdy zawór osobno?
Czy jeżeli mam 5 wejść w jednostce zewnętrznej to muszą być wszystkie podłączone żeby uruchomić na tą chwilę 4 klimatyzatory?
Pierwszy raz montuje multisplita więc proszę o wyrozumiałość i pomoc.


RE: Uzupełnienie czynnika multisplit - Amfan - 2022-09-28

Jeśli jest jedna sprężarka to nie ma znaczenia którego portu użyjesz . Musi być odkręcony .Metoda uzupełnienia może być przez stację lub przez wciągnięcie czynnika . Drugie pytanie konfiguracji multi to raczej do działu serwisowego dystrybutora.


RE: Uzupełnienie czynnika multisplit - Tytanowy Janusz - 2022-09-28

Jak niewielka ilosc to bez odkrecania mozna wpuscic ciecz do najdłuższej linii.