Forum Klimatyzacja
Wyciek z jednostki wewnętrznej, syfon podtynkowy z kulką. - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Wyciek z jednostki wewnętrznej, syfon podtynkowy z kulką. (/showthread.php?tid=13133)



Wyciek z jednostki wewnętrznej, syfon podtynkowy z kulką. - sh13 - 2023-06-26

Witam wszystkich.
W nowo założonej klimatyzacji pojawia się wyciek z jednostki wewnętrznej.
Odprowadzenie skroplin grawitacyjne + syfon podtynkowy z kulką.
Zauważyłem dziwnie zachowującą się wodę w syfonie, syfon napełnia się do poziomu jak na załączonym zdjęciu, po czym więcej wody nie wpływa do syfonu tylko zbiera się na tacy, aż do przelania.

W czym może być problem?


RE: Wyciek z jednostki wewnętrznej, syfon podtynkowy z kulką. - freegass - 2023-06-26

Prawdopodobnie kanalizacja nie ma odpowietrzenia.


RE: Wyciek z jednostki wewnętrznej, syfon podtynkowy z kulką. - sh13 - 2023-06-26

Da się to sprawdzić z poziomu mieszkania (blok)?
Rurka ze skroplinami podpięta jest pod wylewką do rury odprowadzając od zlewu.


RE: Wyciek z jednostki wewnętrznej, syfon podtynkowy z kulką. - Tytanowy Janusz - 2023-06-26

Musialbys zdjac obudowę jedn wew. Skoro to nie Ty robiłeś poproś instalatora. Jesli podpiał Ci to pod syfon umywalki to w zasadzie ten kulkowy zbędny i by lecialo bez odpowietrzania.


RE: Wyciek z jednostki wewnętrznej, syfon podtynkowy z kulką. - sh13 - 2023-06-28

Syfon będzie potrzebny bo wpięcie do kanalizacji jest za syfonem od zlewu (pod wylewką).
Po wypięciu syfona z kulką woda, spływa.
Po dmuchnięciu od syfona w stronę jednostki wewnętrznej słychać bulgot wody, więc pewnie tam utworzył się drugi syfon z rurki elastycznej odprowadzającej wodę.
Dziś demontaż jednostki to się okaże co było przyczyną.


RE: Wyciek z jednostki wewnętrznej, syfon podtynkowy z kulką. - aminokwas - 2023-06-28

Jest tak jak podejrzewasz.
Są dwa syfony i pomiędzy nimi tworzy się poduszka powietrzna i nie puszcza wody.