Dwie skale R407C - crocens - 2008-06-26

Witam, wczoraj miałem okazję przeprowadzać rozruch osuszacza powietrza i z zaciekawieniem stwierdziłem, iż skala na moich manometrach jest inna niż na manometrach przy maszynie. Na obydwu zegarach było to samo ciśnienie (w granicach 4-4,5bar) jednak temperatury parowania były różne, na moich było to +6 stopni, na manometrach na maszynie podajże -2 stopnie. Koś wie skąd taka różnica w oznaczeniu skali? czy ma to związek z poślizgiem temperaturowym tego czynnika? Prosiłbym o w miarę dokładne wyjaśnienie Smile Dziękuję, Marcin


Dwie skale R407C - senior - 2008-06-26

może odparowanie na osi względnej i bezwzględnej?


Dwie skale R407C - byniom - 2008-06-26

Ja mam sówak chłodniczy i na nim też są dwa czynniki 407 z tym że przy jednej skali pisze bubble(pęchcerzyki) i ten ma tą właściwą natomiast drógi ma o 6 stopni mniej i pisze dew(rosa)


Dwie skale R407C - radekklimat - 2008-06-26

dokladnie chodzi o poslizg tego gazu na ssaniu moze byc 3,6 bara i bedzie odparowanie 0 a w innym przypadku moze byc 4,6 i tez bedzie 0 najlepiej to ustawiac na przegrzanie a odparowanie wtedy jest niewazne


Dwie skale R407C - heineken72 - 2008-07-01

Panowie ... to jaki jest prawidłowy zakres ciśnień na R407c (3,6-4,6 bar) na ssaniu?
(... wczoraj na serwisie Optimum miałem 3,2 bara)


Dwie skale R407C - senior - 2008-07-01

4-5 bar