Witam,
Potrzebuję pomocy z błędem CH21 w klimatyzacji LG. Jednostka to split 3,5kw model zew. S12ET UA3. Sprężarka nawet nie rusza a błąd pojawia się po jakichś 20-30 minutach.
Według DTR problem jest z jednostką zewnętrzna: 
• Wyciek czynnika chłodniczego 
• Rozłączenie/zwarcie wewnątrz sprężarki 
• Awaria sprężarki 
• Przepalone podzespoły wewnątrz PCBA (awaria IPM)

-Czynnika nie brałem pod uwagę bo wyszedłem z założenia, że klima nie ma jak sprawdzić jego ubytku skoro sprężarka nie chodzi.
-Sprężarkę sprawdziłem pod kątem zwarcia i wszystko jest ok.
-Mam 2 taką samą działającą jednostkę i podmieniłem PCBA między nimi. Efekt był taki, że na obu wyrzuciło błąd CH21.

Na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę?

Na co dzień działam z rotenso i jak z czymś mam problem to dzwonię do ich serwisu. Próbowałem znaleźć numer do serwisu LG to na infolini odsyłają mnie do autoryzowanych instalatorów z kolei ci mówią, że są na tej stornie przez przypadek i oni zajmują się pompami a nie klimą. czy naprawdę LG nie ma swojego serwisu od klimatyzacji?


RE: LG błąd CH21 - aminokwas - 2024-02-17

Na początek rozbierz obudowę i sprawdż wszystkie połączenia (kostki) Miałem podobny przypadek, w którym okazało się, że jedna z kostek jest niedokładnie wpięta i to powodowało wyrzucenie błędu. Innymi słowy należy poprawić fabrykę.


RE: LG błąd CH21 - Momo - 2024-02-17

Raczej wątpię bo przecież zamieniałem płytki między jednostki i przepinałem wszystkie kostki. A z drugiej strony jak wytłumaczyć fakt, że płytka z dobrej jednostki nie chodziła w tej zepsutej? Jedyne wytłumaczenie jakie przychodzi mi do głowy to uszkodzenie co najmniej 2 elementów czyli: płytka + coś? tylko co to może być?

Aktualizacja:
Jednostka zewnętrzna została wymieniona na nową, jednak niesmak z powodu porażki przy próbie naprawy pozostanie....