Nieszczelność multisplit - akr - 2024-03-26

Witam,
posiadamy nieszczelność w układzie multisplit (5 jednostek wewnętrznych). 
Czynnik został odzyskany oraz układ został nabity azot/wodór i niestety przy żadnym łączeniu,
oraz przy jednostce zewnętrznej/ wewnętrznych nie znaleźliśmy nieszczelności.
Ucieczka azotu- ok 3 bar/ miesiąc.
Może ktoś ma jakieś pomysły?

Model klimatyzacji: AM5-H42/4DR3


RE: Nieszczelność multisplit - aminokwas - 2024-03-27

No niestety ale trzeba rozczłonkować układ i szukać, szukać, szukać.
Skoro na wewnętrznych i zewnętrznej szczelne, to pozostaje tylko instalacja.

ps. Jak sprawdzałeś wewnętrzne?


RE: Nieszczelność multisplit - radekklimat - 2024-03-31

Rozetnij izolacje rurek i je polej ludwikiem, miałem przypadki mikro nieszczelności na całych rurach, sprawdź parowniki na kolankach i na ori rurach przyłączeniowych, te sprężynyna nich do giecia jak występują są stalowe i lubią gnic


RE: Nieszczelność multisplit - FHUEXPERT - 2024-04-03

Na 99% to kielichy. Szukając detektorem, pamiętaj, że wodór jest lżejszy od powietrza. Ja zakładam papierowy kubek na sensor detektora, by wodór mógł się nagromadzić. Na każde łączenie poświęć kilka minut.


RE: Nieszczelność multisplit - akr - 2024-04-10

Dzięki za porady. Też myśleliśmy, że to kielichy- i tam szukaliśmy detektorem.
Niestety nic nie wykazał. Czasami coś, ale zauważyliśmy, że to po delikatnym uderzeniu czujnikiem.
Plan jest taki, aby sprawdzić jeszcze raz- za radą fhuexpert- z papierowym kubkiem.
Później będziemy rozkręcali i nabijali każdą wewnętrzną z osobna (czego wolałbym uniknąć).
Nie wspominając już o tym, że mielibyśmy rozcinać izolacje całych rur..