![]() |
|
Testo 552i nie trzyma próżni - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Testo 552i nie trzyma próżni (/showthread.php?tid=14281) |
Testo 552i nie trzyma próżni - pucolek - 2024-06-13 witam wszystkich, mam taki problem że sonda Testo 552i nie trzyma mi próżni tzn nawet jak podłączę ją bezpośrednio do pompy próżni, po 2 sekundach mam 15 micronów ale jak wyłączę pompe od razu rośnie i to bardzo szybko. myślałem że pompa przepuszcza ale jak poprzedzę sonde zaworkiem serwisowym i zamknę zawór przed wyłączeniem pompy dzieje się to samo... ( sprawdziłem na 3 różnych zaworka dla tych co powiedzą że mam zjebane zaworki) i teraz pytanie czy u was jest podobnie ? czy mam zepsute urządzenie? pytam dlatego że natrafiłem na film na yt na którym Pan osiąga próżnie na poziomie 350micronów, odcina pompę próżniową i mu próżnia praktycznie stoi w miejscu. |