LG multisplit - kerim_75 - 2024-07-13

Mam problem z klimatyzacją LG LM-3065H3L( jednostka zewnętrzna) to multisplit. Czynnik r410a Podłaczone są trzy jednostki. Ciśnienie na ssaniu podczas pracy 11 bar.( przy trzech włączonych )Wyrzuca powietrze 16,17stopni . Jeśli jedną zostawię włączoną to chłodzi dobrze.( Ciśnienie około 9 barów) . Co może być przyczyną,że słabo chłodzi przy trzech? Jakie powinny być ciśnienie na ssaniu, podczas pracy ,przy trzech włączonych? Pozdrawiam.


RE: LG multisplit - technix - 2024-07-14

Poprostu jest za mało czynnika.
Ciśnieniem się nie sugeruj.
Ściągnąć wszystko, naprawić nieszczelność i nabić na wagę zgodnie z instrukcją