Kaisai - batory76 - 2024-07-19 Dzień dobry. Mam taki problem z kaisaiem - jednostka zewnetrzna to KWX-12HRDO . Na jednostce wewnętrznej wyskoczył komunikat F5 (brak obrotów wentylatora zewnetrznego). Zajrzałem do jednostki i wentylator nie pracuje . Kompresor rusza pochodzi z 10 sekund i wyłącza sie. Ruszyłem ręcznie wiatrakiem i ruszył (zaczął pracować ) . Niestety po dwóch dniach definitywnie zatrzymał się i już cisza. Ponieważ posiadam dwie takie same jednostki to myśląc że to wina silnika wentylatora przełożyłem dobry do niedziałającej jednostki (niestety też nie działa). Z silnika wychodzą 3 przewody i rezystancja miedzy pinami jest taka sama co chyba wskazuje że jest sprawny. Czy można po tym stwierdzić że uszkodzeniu uległa płyta PCB ? Obejrzałem ją i nie widać przepaleń ani wysadzonego kondensatora. RE: Kaisai - batory76 - 2024-08-21 Zainteresowanie w tym forum jest zerowe . Klima naprawiona. RE: Kaisai - Mały - 2024-08-21 (2024-08-21, 11:22:32)batory76 napisał(a): Zainteresowanie w tym forum jest zerowe .Dla tych mniej doświadczonych forumowiczów - może podzielisz się wiedzą co jej było ...
|