carrier xarios 350 12v - Arek994 - 2024-08-16

Witam jak w tytule Agregat schładza jakieś 10 minut po czym wyskakują błedy A02 i A22 kontrolka na czerwono i rozłącza kompresor, pomoże ktoś


RE: carrier xarios 350 12v - radekklimat - 2024-08-18

A02 bkad wysokiego ciśnienia
A22 przerwa w obwodzie wentylatora skraplacza lub jego uszkodzenie
A02 wynika z A22 zatem sprawdź czy wentylator skraplacza jest sprawny


RE: carrier xarios 350 12v - Arek994 - 2024-08-27

#radekklimat sprawdziłem w momencie włączenia agregatu obydwa wentylatory pracują, wyskakuje błąd i obydwa się wyłączają


RE: carrier xarios 350 12v - radekklimat - 2024-08-27

Xarios ma jeden went skraplacza załączany presostatem