carrier xarios 350 12v - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo w transporcie (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=28) +--- Wątek: carrier xarios 350 12v (/showthread.php?tid=14372) |
carrier xarios 350 12v - Arek994 - 2024-08-16 Witam jak w tytule Agregat schładza jakieś 10 minut po czym wyskakują błedy A02 i A22 kontrolka na czerwono i rozłącza kompresor, pomoże ktoś RE: carrier xarios 350 12v - radekklimat - 2024-08-18 A02 bkad wysokiego ciśnienia A22 przerwa w obwodzie wentylatora skraplacza lub jego uszkodzenie A02 wynika z A22 zatem sprawdź czy wentylator skraplacza jest sprawny RE: carrier xarios 350 12v - Arek994 - 2024-08-27 #radekklimat sprawdziłem w momencie włączenia agregatu obydwa wentylatory pracują, wyskakuje błąd i obydwa się wyłączają RE: carrier xarios 350 12v - radekklimat - 2024-08-27 Xarios ma jeden went skraplacza załączany presostatem |