Prośba o pomoc w ocenie - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Ogrzewnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=14) +--- Wątek: Prośba o pomoc w ocenie (/showthread.php?tid=14482) |
Prośba o pomoc w ocenie - Mateos - 2025-01-12 Witajcie Ponieważ po 4 latach przyszła pora chłodniarz dobił mi czynnika r410a do pompy ciepła. Nie pytajcie jak to się stało, ale wbił dużo za dużo. Trochę już puściłem ale nadal jest za dużo i muszę oszacować ile jeszcze odjąć Pompa to inwerter, dwa zawory rozprężne, eev i edv, grzanie ustawione na 47 stopni Poniżej kilka wykresie grzania z dziś z kluczowymi parametrami Pompa sama nie mierzyła przechłodzenia więc musiałem sam doliczyć. Będę super wdzięczny za każdą radę RE: Prośba o pomoc w ocenie - Patrycjusz - 2025-01-13 Przeładowanie czynnikiem w pompie ciepła może powodować wiele problemów, takich jak spadek efektywności, nadmierne ciśnienie w układzie, czy nawet uszkodzenia sprężarki, więc dobrze, że monitorujesz parametry i starasz się to skorygować RE: Prośba o pomoc w ocenie - Amfan - 2025-01-15 To niech przyjedzie z wagą i jeszcze raz to zrobi od nowa. Upuszczanie samemu może mieć nienajlepsze skutki. Inwertera na przegrzania i dochlodzenia tak łatwo nie ustawisz. Nie wiem co to za maszyna daj zdjęcie tego co w środku . Moze ma zbiornik z cieczą ? ( Akumulator) I jest jeszcze w stanie przyjąć jakąś porcję gazu. |