Forum Klimatyzacja
Odprowadzenie skroplin do kanalizacji - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11)
+--- Wątek: Odprowadzenie skroplin do kanalizacji (/showthread.php?tid=14511)



Odprowadzenie skroplin do kanalizacji - osinstom - 2025-03-02

Dzień dobry,

Na etapie budowy domu przez dewelopera, firma od klimatyzacji zrobiła mi pre-instalacje. Mój niepokój budzi sposób odprowadzenia skroplin, tj. rurki idą do dołu (pod wylewkę) a następnie przez długą odległość do kanalizacji w łazience. Odpływ kanalizacji znajduje się jakieś 50 cm nad podłogą. Jak na rysunku:

   

Czy to jest prawidłowy sposób odprowadzenia? Woda będzie stała w rurkach dopóki w jakiś sposób nie odparuje. Obawiam się, że w przypadku jakiegoś pęknięcia rurki zalewać będzie strop. 

Dodam tylko, że odpływ jest tak zrobiony z 4 klimatyzatorów na piętrze.


RE: Odprowadzenie skroplin do kanalizacji - Michał_Womi - 2025-03-11

Rura kanalizacyjna była pod ręką.
Pewnie nie był to najdroższy instalator.
Moim skromnym zdaniem do przerobienia.