Co jest z tymi wężami - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=11) +--- Wątek: Co jest z tymi wężami (/showthread.php?tid=14639) |
Co jest z tymi wężami - gepert - 2026-07-06 Cześć, kupiłem nowe węże 180cm z zaworami kulkowymi Refco. Po otwarciu pudełka chciałem jest przetestować. Więc podłączyłem wąż do oprawy testo. Zamknąłem zawór kulowy i wtłoczyłem azot. Zakręciłem czerwony zawór na oprawie testo, odczekałem 2 godziny i rozpocząłem próbę ciśnieniową. Układ pomiarowy jak na zdjęciu. Jakie było moje zaskoczenie gdy po 7 godzinach testów ciśnienie spadło o 0,49 bara. Podczas testu temperatura wahała się o 0,2 st. C (w górę i w dół). Sprawdziłem samą oprawę testo, nabijając ciśnienie i zaślepiając wszystkie wyjście - trzyma ciśnienie. Wziąłem kolejny wąż Refco z pudełka i przeprowadziłem kolejny test. To samo, nie trzyma ciśnienia. Dzisiaj będę testował wąż innego producenta i zobaczymy. Jednak poradzie co jest nie tak? RE: Co jest z tymi wężami - bradpitt - 2026-07-27 Miałem kiedyś bardzo podobny przypadek – byłem przekonany, że winne są nowe hot games węże, a ostatecznie problemem okazał się minimalnie uszkodzony O-ring, który przepuszczał tylko pod ciśnieniem. Dobrze też sprawdzić, czy zawory kulowe rzeczywiście zamykają się do końca. Jeśli wąż innego producenta przejdzie próbę bez spadku ciśnienia, to reklamacja Refco będzie jak najbardziej uzasadniona. RE: Co jest z tymi wężami - gepert - 2026-07-27 (Dzisiaj, 08:41:57)bradpitt napisał(a): Miałem kiedyś bardzo podobny przypadek – byłem przekonany, że winne są nowe hot games węże, a ostatecznie problemem okazał się minimalnie uszkodzony O-ring, który przepuszczał tylko pod ciśnieniem. Dobrze też sprawdzić, czy zawory kulowe rzeczywiście zamykają się do końca. Jeśli wąż innego producenta przejdzie próbę bez spadku ciśnienia, to reklamacja Refco będzie jak najbardziej uzasadniona.Cześć, Zrobiłem takie próby na 3 wężach refco - Każdy z nich wykazał ubytek ciśnienia po 7 godzinach w okolicach 0,49 bara. Zrobiłem kolejne próby na wężach które były w komplecie razem z oprawą - po 7 godzinach ubytek ciśnienia około 0,16 bara (wszystkie podobnie). Oprawa szczelna, przebadana przez serwis. Wszystkie próby były robione w tym samym pomieszczeniu, a pomiar rozpoczynałem po 2 godzinach od załadowania azotu. Ręce opadają. A może to jest normalne i sama konstrukcja węży powoduje ubytek ciśnienia. Pozdrawiam |