OTWARTY UKŁAD 404a - jacson - 2008-12-17

Witam szanownych uzytkowników na forum .mam pytanie można powiedzieć podstawowe ale dlamnie bardzo ważne dostałem urządzenie z wyjętą sprężarką "LUNITE" na 404 a. czy wymiana filtra i przedmuchanie azotem wyeliminuje niespodzianki związane z wilgocią ? co z olejem w spręzarce czy moge pozostawić ?


OTWARTY UKŁAD 404a - byniom - 2008-12-17

Olej zapewne POE to jak sprężarka była otwarta to olej do wymiany.


OTWARTY UKŁAD 404a - jacson - 2008-12-17

sprężarka była osobno dostarczona i tylko zabezpieczona przed brudem ale nie była całkowicie szczelnie zabezpieczona i dla tego mam dylemat


OTWARTY UKŁAD 404a - jacson - 2008-12-17

chciałem ominać wymiane oleju ale lepeij posłuchać kogoś niz puzniej siedzieć i pluć sobie w brode-)


OTWARTY UKŁAD 404a - jacson - 2008-12-17

tylko jak sie dotego zabrac ? nigdy nie robiłem tego w hermetyku .w większości miałem do czynienia z zespolonymi a trzeba zrobić wrecie ten pierwszy raz-)


OTWARTY UKŁAD 404a - elektromechanik - 2008-12-18

Jeśli były złącza zabezpieczone przed wymianą powietrza ( nie koniecznie hermetycznie ) to będzie OK. Ja w takich przypadkach wstawiam jeszcze sprężarkę na 2-3 godz do pieca na 100 stopni i zawsze jest potem próżnia i jeszcze nie miałem problemu.
Gdybyś jednak wymieniał olej to musisz położyć sprężarkę wlotem ssawnym w najniższy punkt i olej sam ścieknie.

A i w tym przypadku dobrze jest podsuszyć sprężarkę w piecu przed nalaniem świeżego oleju.


OTWARTY UKŁAD 404a - slawek72 - 2008-12-18

a czy jest niebezpieczenstwo o spręzyny w spręzarce czy jesli przechyle za bardzo nic sie nie stanie? dziękuje z góry za pomoc


OTWARTY UKŁAD 404a - elektromechanik - 2008-12-18

Bez obawy.


OTWARTY UKŁAD 404a - awax - 2008-12-19

Witam
Teoreycznie należałoby wymienić ,pratycznie niewielu to robi.
W Twoim przypadku wymieniłbym gdyż nie masz pewności czy nie jest za mało?


OTWARTY UKŁAD 404a - jacson - 2008-12-24

zrobie tak jak radzicie panowie .dziekuje bardzo