zepsuta pompa - buber67 - 2009-02-18

jestem nie do końca szczęśliwym posiadaczem pompy ciepła. Po prostu nie chodzi ona jak należny. Jest to pompa na bezpośrednim skraplaniu. Po perypetiach i serwisie producenta ściągnąłem specjalistę od klimatyzacji. Pompa chodzi na sprężarce Scroll wymienił on zawór rozprężny i filtr. Sprężarka zaczęła pracować w poprawnych parametrach ciśnienie na tłoczeniu przy zimnej wodzie wynosi 17 bar. Ale co jakieś 10 minut skacze do 22 barów po czym wraca do 17 bar . Układ pracuje na 407. Może ktoś wie co jest tego przyczyną.


zepsuta pompa - senior - 2009-02-18

przepływ wody, regulacja ciśnienia przez obejście??


zepsuta pompa - rudy - 2009-02-20

Jeśli przepływ jest dobry ,być możne okład jest przepełniony


zepsuta pompa - radekklimat - 2009-02-20

cisnienie tłoczenia jest mniej istotne
jakie jest ssanie tzn parowanie i cisnienie jak pracuje dluzszy czas i przegrzanie jeszcze


zepsuta pompa - radekklimat - 2009-02-21

czyjej produkcji jest ta pompa, podaj nazwe


zepsuta pompa - rudy - 2009-02-21

Witam pompa ciepła jest polskiej produkcji Eco Sun . Rozszerzarka Scrol 14 kw zawór rozprężny Danfosa sterownik Frisko.skraplacz ma cztery wyjścia na gwinty i nie jestem pewien czy mógł by być użyty do bezpośredniego parownika. pozdrawiam Rudy