Sprezarka Aspera J 9238GK na R 404A do chlodni?? - jarekrutek - 2009-05-01

Witam zatarła sie sprężarka w chłodni Aspera J 9238GK na R 404A i jest tam parownik podsufitowy na 3 wentylatoryfirmy ECOREFRIGERAZIONE MOD. EVS290BED można założyc tam wieksza sprezarke bo klient mowił ze prawie cały czas chodziła, a pomieszczenie jest około 32 m3. Pozdrawiam


Sprezarka Aspera J 9238GK na R 404A do chlodni?? - byniom - 2009-05-01

Jeżeli sprężarka będzie miała większa wydajnośc niz parownik to będzie sie zalewał ciekłym czynnikiem.


Sprezarka Aspera J 9238GK na R 404A do chlodni?? - p.obelix - 2009-05-01

Większa sprężarka to większy parownik większy parownik to większy skraplacz większy skraplacz to większe przekroje rur. Może mało gazu było ? czy ktoś przeprowadzał konserwacje urządzenia.


Sprezarka Aspera J 9238GK na R 404A do chlodni?? - jarekrutek - 2009-05-01

nie znam dokładnie tematu i kto to obliczał i zakładał, kiedys podpiełem manometry i było odparowanie -10 a prawie cała była pokrtta szronem, moze to byc wina zaworu rozprężnego ze nie jest na ten czynnik tylko może na R 22?? a jakiej mocy jest ta sprężarka przy - 10 bo nie mam zadnego katalogu żeby sprawdzic


Sprezarka Aspera J 9238GK na R 404A do chlodni?? - elektromechanik - 2009-05-01

Według katalogu 2415W przy To -10. Moim zdaniem jednak ASPERA trochę zawyża wydajność i w rzeczywistości wydajności sprężarek są niższe.
Jeśli sprężarka była zalewana to albo zawór zbyt duży albo źle wyregulowane przegrzanie.

A tak na marginesie to jaką temperaturę ma mieć komora?


Sprezarka Aspera J 9238GK na R 404A do chlodni?? - jarekrutek - 2009-05-02

około 5 stop na plusie .


Sprezarka Aspera J 9238GK na R 404A do chlodni?? - elektromechanik - 2009-05-02

Moim zdaniem trochę mała ta sprężarka na tę kubaturę, poza tym zależy jaki towar jest składowany i jaka jest jego rotacja i temperatura podczas wprowadzania do komory.

Niemniej jednak jeśli sprężarka jest zalewana czynnikiem przy tej temperaturze parowania to albo jest parownik zbyt mały ( 3 wentylatory to chyba nie taki mały )albo parownik jest klimatyzacyjny i gęsto lamele - przy parowaniu minusowym szybko zarastają szronem i wydajność diabli biorą.

>prawie cały czas chodziła< może izolacja ścian jest słaba?

Sprawdź czy wszystkie wentylatory chodzą i czy lamele parownika są czyste. Przy zalodzaniu parownika może pomóc zwiększenie częstotliwości odszraniania i wymiana wentylatorów na takie o większej wydajności - w parownikach klimatyzacyjnych wentylatory przeważnie nie mają zbyt dużej wydajności.


Sprezarka Aspera J 9238GK na R 404A do chlodni?? - łysy45 - 2009-05-02

ta chłodnica ma 1,7 kw przy -8 odparownia i przy takiej komorze to nadaje się tylko na kwiatki robiłem podobne i chulają bez zarzutów nawet przy mniejszym agregacie ale musi by mała wilgotnosc towaru bo są dośc gęste czyli zastanowiłbym się nad wymianą chłodnicy jeżeli niedaje rady


Sprezarka Aspera J 9238GK na R 404A do chlodni?? - coolmaker1 - 2009-05-03

Witam.Uważam ,że mogło być przeładowane,chociaż TZR więcej nie przyciął(regulacja) i zalało sprężarkę . Według mojego katalogu agregat UJ9238GK ma ok 2748 W przy -10 a EVS 290/B ED 1,47 kW przy -8 ,więc mogłaby być sporo większa.Montaż większej sprężarki,"zagotuje się skraplacz"a jeszcze bez systematycznej konserwacji ?:/Dobrze jak byś wszedł w kodowanie sterownika i sprawdził parametry np.co ile godz .rozmrażanie i jak długo .Pozdrawiam


Sprezarka Aspera J 9238GK na R 404A do chlodni?? - jarekrutek - 2009-05-07

Dzieki koledzy za podpowiedz i pozdrawiam.