Zalewanie sprezarki - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Zalewanie sprezarki (/showthread.php?tid=2456) |
Zalewanie sprezarki - blocharek - 2009-05-27 system chlodnia , temp -24 , 404A , sprezarka carrier, zawor rozprezny Danfoss TUAE 068U2287 - bardzo obfite szronienie wrecz oblodzenie sprezarki, ktos prawdopodobie regulowal ten system przedtem , czy poprzez zmiane ( zmniejszenie superheat ) ustawien na zaworze rozpreznym osiagne oczekiwany efek w postaci przegrzania par freonu przed dolotem do sprezarki i unikne zalewania jej cieklym fronem??? pozdrawiam Zalewanie sprezarki - Alpak - 2009-05-29 To jest mroznia... Ile masz przegrzania ? |