Zapraszam do zadawania Pytań do naszych EXPERTÓW - admin - 2009-05-29

Moderatorem działu został nasz SUPER EXPERT radekklimat Smile Cool
Szczere GRATULACJE od całej redakcji portalu klimatyzacja.pl

Ranking EXPERTÓW Forum :
pierwsza dziesiątka naszych najaktywniejszych użytkowników.
[Obrazek: nagl.php]


Zapraszam do zadawania Pytań do naszych EXPERTÓW - byniom - 2009-05-29

Moje gratulacje dla Radka Big Grin


Zapraszam do zadawania Pytań do naszych EXPERTÓW - stelmi75 - 2009-05-29

witam jaki czynnik do instalacji na r12 i jaki olej i ile do sprężarki sd-508 vw jetta 2 po uszczelnieniu sprężarki i czy wymienić osuszacz ,klima niechodziła 3 lata ,rozsczelniona była


Zapraszam do zadawania Pytań do naszych EXPERTÓW - elektromechanik - 2009-05-29

Tak tak i to wielkie gratulacje dla Radka. Musi założyć żółtą koszulkę LIDERA.Smile i =)


Zapraszam do zadawania Pytań do naszych EXPERTÓW - radekklimat - 2009-05-29

troche mocno przesadzone i napewno sa lepsi no ale skoro juz to wielkie dzieki
pozdrowienia dla wszystkich


Zapraszam do zadawania Pytań do naszych EXPERTÓW - Fujitsu Szczecin - 2009-05-29

radekklimat napisał(a):troche mocno przesadzone i napewno sa lepsi no ale skoro juz to wielkie dzieki
pozdrowienia dla wszystkich
Witam

Nie musisz być taki skromny, znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Odpowiadasz krótko ale treściwie. Big Grin

Pozdrawiam


Zapraszam do zadawania Pytań do naszych EXPERTÓW - mister - 2009-05-29

stefanbud napisał(a):Nie musisz być taki skromny, znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Odpowiadasz krótko ale treściwie. Big Grin
no nikt tego nie mógł lepiej ująć ,przeważnie jest to numer telefonu


Zapraszam do zadawania Pytań do naszych EXPERTÓW - Fujitsu Szczecin - 2009-05-29

mister napisał(a):
stefanbud napisał(a):Nie musisz być taki skromny, znasz odpowiedzi na wszystkie pytania. Odpowiadasz krótko ale treściwie. Big Grin
no nikt tego nie mógł lepiej ująć ,przeważnie jest to numer telefonu
Witam

Nie wciągaj mnie w swoje malkontenctwa, ja Radka akurat cenie za krótkie zwięzłe odpowiedzi a to że jest bardziej kreatywny niż inni...jak się daje to się kraje Big Grin

Pozdrawiam


Zapraszam do zadawania Pytań do naszych EXPERTÓW - mister - 2009-05-29

nie podwazam wiedzy kolegi radekklimat i myśle że teraz jako admin bedzie wiedzial że na forum publicznym problemy rozwiązuje się publicznie. a najbardziej z tego wszystkiego nie lubie lizania dupy


Zapraszam do zadawania Pytań do naszych EXPERTÓW - Fujitsu Szczecin - 2009-05-29

mister napisał(a):... a najbardziej z tego wszystkiego nie lubie lizania dupy
Witam

A smak Ci nie pasuje, z teorii czy praktyki się przekonałeś?

Pozdrawiam


Zapraszam do zadawania Pytań do naszych EXPERTÓW - Artic - 2009-05-30

Gratulacje RADZIU szaczun na całego.

Będziesz miał teraz dużo pracy ale pomożemy Big Grin


Zapraszam do zadawania Pytań do naszych EXPERTÓW - radekklimat - 2009-05-30

narazie to same problemy cyt Mister "no nikt tego nie mógł lepiej ująć ,przeważnie jest to numer telefonu"
niekiedy to sie nie da opisac pewnych problemow
mam duzo telefonow, owszem, ale ludzie sa z daleka i maja dosc ładowania ich w bambuko i to wszystko ja i bez tego mam duzo pracy
do Stfanbud- nie znam wszystkich odpowiedzi jak pisałem sa lepsi napewno


Zapraszam do zadawania Pytań do naszych EXPERTÓW - bodzio - 2009-05-31

Gratulacje dla Radka!!! Wink Słuszny awans dostałeś.

Ale że ja mam 8 pozycje? Cool tego się nie spodziewałem.


Zapraszam do zadawania Pytań do naszych EXPERTÓW - tommatiz - 2009-05-31

Gratulacje Radek Smile. Ja się 10 pozycji nie spodziewałem. Pzdr


Zapraszam do zadawania Pytań do naszych EXPERTÓW - radekklimat - 2009-05-31

ja sie nie spodziewałem niczego, ludziska potrzebuja pomocy to sie jej udziela
chetnie oddam komus z was te tytuły
pozdro


Zapraszam do zadawania Pytań do naszych EXPERTÓW - mt - 2009-06-07

Gratulacje mnie też pomogłeś!!! Dzięki.


Zapraszam do zadawania Pytań do naszych EXPERTÓW - Klima-cool - 2009-06-11

Gratuluje dowód na to chłopaki że te forum nie schodzi na psy jak to można przeczytać w licznych postach


Zapraszam do zadawania Pytań do naszych EXPERTÓW - Artic - 2009-06-19

klima-cool nie schodzi ale przydało by się by ktoś moderował pozostałe działy bo ludzie piszą tyle głupot że szok i jeszcze się obrażają nawzajem. to mnie boli ale widać ze admin zaczyna działać także pozostaje nam czekać Big Grin


Zapraszam do zadawania Pytań do naszych EXPERTÓW - jurek01 - 2009-07-19

Czym zastąpić R12 --MP39


Zapraszam do zadawania Pytań do naszych EXPERTÓW - przetwornica - 2009-07-19

Witam. Ja Ci też Radku gratuluję, tylko uważaj, żeby Cię niedługo Jasio nie wygryzłSmile))) Pozdrowienia! I 3maj tak dalej!


Zapraszam do zadawania Pytań do naszych EXPERTÓW - radekklimat - 2009-07-20

jasiu-chyba nie da rady ale..
kiedys w Młodym Techniku był taki dział"pomysły dobre i takie sobie zwariowane" sami ocencie do ktorych przypisac Jasia

Pozdro dla wszystkich


Zapraszam do zadawania Pytań do naszych EXPERTÓW - monterod2002 - 2009-07-23

A wyobrażcie sobie jakby jasio zastąpił admina Big Grin Big Grin
to by dopiero sie działo .
pozdrowionka


Zapraszam do zadawania Pytań do naszych EXPERTÓW - williamosa - 2009-07-24

Witam. Miałem dziś okazję spróbować sił przy uszkodzonej centrali klimatyzacyjnej firmy McQuay. Na sterowniku wyświetla się komunikat: compresor 1 overheating discharge. O co chodzi? Proszę o poradę
Z góry dziekuję


Zapraszam do zadawania Pytań do naszych EXPERTÓW - radekklimat - 2009-07-26

za duza temperatura strony tłocznej sprezarki
pewnie odparowanie spadło i sie pary przegrzały za bardzo
sprawdz cisnienia


Zapraszam do zadawania Pytań do naszych EXPERTÓW - ed - 2009-08-27

Witam
Mam problem muszę sprawdzić czy przetwornik prądowy ciśnienia jest sprawny.
Firmy carel ma 3 piny i z tego co się orientuje to do 2 trzeba podłączyć + i masę a na 3 jest wyjście prądowe ... tylko czym to teraz zmierzyć zwykłym amperomierzem ???
Juz znalazłem rozwiązanie Big Grin