prosze o pomoc w projekcie chłodni - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: prosze o pomoc w projekcie chłodni (/showthread.php?tid=294) |
prosze o pomoc w projekcie chłodni - misterbit - 2006-10-03 Buduje chłodnie na owoce o wymiarach 5x9x4.5 m (160 m/3) wsad dobowy jednorazowy 2,5-3.4 t schładzanie stopniowe wstępnie do +7 stop /C następnie po osignięciu+7stop/C do +0.5-1 stop/C ,ściana murowana izolowana od wewntrz styropianem 10cm. W jaki sposób mogę obliczyć moc agregatu i wielkość parownika w wewnatrz komory.Może istnieje jakiś wzór do wyliczenia tych parametrów. Proszę o pomoc. prosze o pomoc w projekcie chłodni - YN - 2006-10-03 Szanowny Panie Dosyć ważne jest, jakiego rodzaju jest to wsad, np marchewka czy pomidory, gdyż bardzo istotny jest czas schłodzenia wsadu a to z kolei decyduje o żądanej mocy urządzenia. Istotne jest również to, w jakiej formie ten wsad ma być załadowany do chłodni (luzem. palety ...). Jest to istotne dla określenia wydajności wentylatorów chłodnicy i zasięgu strumienia chłodu. Od razu powiem, że "Książki Kucharskiej" na to nie ma. Pozdrawiam prosze o pomoc w projekcie chłodni - misterbit - 2006-10-08 Witam panie Mirosławie Wsad-jabłka Opakowanie - skrzynio-paleta ok 300 kg owocu Schłodzenie wstępne -w ciągu 24-36 godzin Schłodzenie końcowe-24-36 godzin Całkowity wsad-ok 35 - 40 t Czas schładzania wstępnego i końcowego nie jest podawany precyzyjnie ze względu na temperature jaką posiada wsad dostarczony z sadu;(20-10 st /C) ,najlepiej jak najkrótszy ale w ramach rozsądku nie wskazany błyskawiczny.Cyrkulacja powietrza w chłodni odbywa się lukami między opakowaniem (10-15 cm w miare łatwo ) Pozdrawiam pana i wszystkich obserwatorów. prosze o pomoc w projekcie chłodni - przyszly_student - 2006-12-11 WItam wszystkich miłośników klimatyzacji, mam małe pytanie jakie czynniki chłodnicze stosuje sie w absorpcyjnych urządzeniach chłodniczych, poprosze o wszystkie możliwe...z gory dziekuje i pozdrawiam prosze o pomoc w projekcie chłodni - marcin - 2007-03-18 Witam, Panie Misterbit, jezeli chce Pan robić komore na ok 40 ton jabłek to przy tych warunkach co Pan podaje spokojnie sobie poradzi układ o wydajności ok 10 kW przy dt=6K dła chłodnicy i temp. parowania -5C dla sprężarki. Jeżeli jest Pan zainteresowany to trochę wiecej szczegółów jest opisanych na www.sadownictwo.com.pl w dziale forum/przechowalnictwo... - polecam. pozdrawiam, marcin |