PAG i R409a - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: PAG i R409a (/showthread.php?tid=2953) |
PAG i R409a - bodzio - 2009-11-27 Może ktoś wie jak ten olej ma się do tego czynnika? Chcę w takiej chłodni zwiększyć wydajność układu stosując ten czynnik bo przy stosunkowo wysokim ciśnieniu ma dość niską temperaturę odparowania a układ pracował na PAG-u i R134a a nie bardzo mi się chce wymieniać olej. PAG i R409a - SerwisantCr - 2009-11-28 Ten czynnik tzn. 409? PAG i R409a - Artic - 2009-11-29 nie może chodzić ma za małą lepkość i poza tym Pagi to zazwyczaj w klimie samochodowej się stosuje niż w układach stacjonarnych. PAG i R409a - bodzio - 2009-11-29 Mój klient ma takiego Mercedesa kaczke i w niej jest kompersor o zmiennej wydajności od klimy a temperatura na 134a schodzi tylko do +10 stopni, parownik nawet nie chce zamarznąć wiadomo 2 bar na ssaniu. Wogóle ta chłodnia to jakaś prowizorka. No i pomyślałem że stosując czynnik R409a przy 2 barach na ssaniu osiągne jakieś -8 może -10 odparowania (taki mały tuning). Ale olej w układzie to PAG (można go łatwo rozpoznać po zapachu) PAG i R409a - radekklimat - 2009-11-29 R 409a jest zamiennikiem za R 12 wiec chodzi na oleju mineralnym a PAG dla 134a jest olejem syntetycznym wydajnosci nie zwiekszysz ale napewno zatrzesz kompresor bez wymiany na olej mineralny w połaczeniu ze 134a poprostu olej PAG nie miesza sie z 409a PAG i R409a - bodzio - 2009-11-29 W papierach znalazłem że R409a współpracuje z olejami; alkilobenzenowy, mineralny w drugiej kolejności poliestrowy No to zostaje wymiana sprężarki. |