PAG i R409a - bodzio - 2009-11-27

Może ktoś wie jak ten olej ma się do tego czynnika?

Chcę w takiej chłodni zwiększyć wydajność układu stosując ten czynnik bo przy stosunkowo wysokim ciśnieniu ma dość niską temperaturę odparowania a układ pracował na PAG-u i R134a a nie bardzo mi się chce wymieniać olej.


PAG i R409a - SerwisantCr - 2009-11-28

Ten czynnik tzn. 409?


PAG i R409a - Artic - 2009-11-29

nie może chodzić ma za małą lepkość i poza tym Pagi to zazwyczaj w klimie samochodowej się stosuje niż w układach stacjonarnych.


PAG i R409a - bodzio - 2009-11-29

Mój klient ma takiego Mercedesa kaczke i w niej jest kompersor o zmiennej wydajności od klimy a temperatura na 134a schodzi tylko do +10 stopni, parownik nawet nie chce zamarznąć wiadomo 2 bar na ssaniu. Wogóle ta chłodnia to jakaś prowizorka.
No i pomyślałem że stosując czynnik R409a przy 2 barach na ssaniu osiągne jakieś -8 może -10 odparowania (taki mały tuning).
Ale olej w układzie to PAG (można go łatwo rozpoznać po zapachu)


PAG i R409a - radekklimat - 2009-11-29

R 409a jest zamiennikiem za R 12 wiec chodzi na oleju mineralnym a PAG dla 134a jest olejem syntetycznym
wydajnosci nie zwiekszysz ale napewno zatrzesz kompresor bez wymiany na olej mineralny w połaczeniu ze 134a
poprostu olej PAG nie miesza sie z 409a


PAG i R409a - bodzio - 2009-11-29

W papierach znalazłem że R409a współpracuje z olejami; alkilobenzenowy, mineralny w drugiej kolejności poliestrowy

No to zostaje wymiana sprężarki.