izolacja uzwojenia silników w sprężarkach - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: izolacja uzwojenia silników w sprężarkach (/showthread.php?tid=2956) |
izolacja uzwojenia silników w sprężarkach - mister - 2009-11-27 rozpołowiłem uszkodzonego maneuropa i okazało się że przewód łączący silnik z obudową przetarł się o rurę tłoczna . czym można go zaizolować żeby olej tego nie rozpuścił ? izolacja uzwojenia silników w sprężarkach - elektromechanik - 2009-11-27 Jeśli zamocujesz przewód tak by nie miał możliwości zetknięcia się z czymkolwiek co mógłby uszkodzić mechanicznie to możesz założyć na niego koszulkę termokurczliwą i obkurczyć. Jednak gdybyś miał możliwość kupić gdzieś kawałek koszulki OSPU lub podobnej to było by lepiej i pewniej. Taką koszulkę trzeba jednak założyć tak aby nie miała możliwości się zsunąć ( tej nie obkurczysz ). Kawałek takiej koszulki możesz dostać w zakładzie przezwajającym silniki, transformatory itp. izolacja uzwojenia silników w sprężarkach - hanys - 2009-11-27 koszulka termo wystarcza izolacja uzwojenia silników w sprężarkach - Artic - 2009-11-27 apropos te przetarcia to baardzo częsta usterka w maneuropach. czasami bezpiecznik wyrzuca wiec pewnie spalona a nie w tym przypadku pan Z danfosa przyznał sie do tego otwarcie przecieranie się przewodów to bardzo częsta przypadłość tych sprężarek. wracając do tematu to zgadam się z elektromechanikiem ja zwykle
izolacja uzwojenia silników w sprężarkach - mister - 2009-11-27 kabel dotykał do rury tłocznej i podczas zwarcia wypaliło w niej dziurę . zwykła koszulka się nie rozpuści w oleju syntetycznym ? izolacja uzwojenia silników w sprężarkach - hanys - 2009-11-27 nie rozpuści się izolacja uzwojenia silników w sprężarkach - bodzio - 2009-11-27 Można dać zwykłą termokurczliwą a na nią olejową i jeszcze gdzieś uwiązać to. Przecież jest tam tyle miejsca że z tą tłoczną nie musi się stykać. izolacja uzwojenia silników w sprężarkach - barbie - 2009-11-27 koszulka termokurczliwa nie wytrzyma 160 stopni.lepiej załatwić kawałek właściwej izolacji w warsztacie przezwajającym silniki. izolacja uzwojenia silników w sprężarkach - mister - 2009-11-27 dziękuję kolegom. izolacja uzwojenia silników w sprężarkach - hanys - 2009-12-06 bzdura izolacja uzwojenia silników w sprężarkach - bodzio - 2009-12-07 Koszulka to też syntetyk. izolacja uzwojenia silników w sprężarkach - elektromechanik - 2009-12-07 bodzio napisał(a):Koszulka to też syntetyk.Bez obawy nie rozpuści się. Ani od oleju ani od czynnika!!! izolacja uzwojenia silników w sprężarkach - barbie - 2009-12-10 najlepiej dostarczyć Maeuropa do solidnego przezwajacza weźmie on pare groszy i naprawi solidnie. |