odciążenie rozruchu - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: odciążenie rozruchu (/showthread.php?tid=3010) |
odciążenie rozruchu - szk6 - 2010-01-06 Potrzebuję dobry schemat odciążenia rozruchu z wykorzystaniem obejścia by-pass i czasówkami sterującymi rozruchem wiem że mogę rozwiązać to na kilka sposobów ale jak ktoś ma jakiś dobrze wypróbowany sposób to niech podzrzuci odciążenie rozruchu - barbie - 2010-01-06 potrzebujesz 1 przekaźnik PCR 512 firmy F&F z którego zasilisz elektrozawór .opis podłączenia jest w opakowaniu . odciążenie rozruchu - wit - 2010-01-06 cóż może być np tak. --prosty układ- ze sterownika -termostatu sygnał uruchamiający sprężarkę (lub z LP przy układzie z odessaniem) zamiast na cewkę stycznika sprężarki wchodzi na dwie czasówki. jedna odpala natychmiast i powiedzmy po 5-10 sekundach (ustawienie zależne od potrzeb) się wyłącza -natychmiast uruchamia zawór by-pass -i z opóźnieniem go gasi. druga -odwrotnie np po 4-9 sekundach się uruchamia i trzyma dokąd ma zasilanie "cewki" -i ta daje na stycznik sprężarki. efekt... termostat albo presostat daje polecenie pracy... otwiera natychmiast by-pass -a po kilku sekundach startuje sprężarka. by-pas sekundę potem odpada. odciążenie rozruchu - wit - 2010-01-06 można prościej... jedna czasówka -styk przerzutowy -po otrzymaniu polecenia pracy z LP lub termostatu sterownika załącza by-pas - po kilku sekundach styk przeskakuje -i zamiast na by-pas podaje sygnał na stycznik sprężarki. w tym przypadku samo rozpędzanie sprężarki jest już z zamkniętym by-pass. odciążenie rozruchu - Artic - 2010-01-06 czasówka która opuźnia załączenie stycznika sprężarki ok5sek i czasówka zasilana z tego samego puktu czas. sprężarki. która ograniczy czas pracy elektrozaworu by-pass do np.3sek. ja mam tak po robione i działa wysmienicie czyli jak u wit..cia ![]() pozdrawiam odciążenie rozruchu - szk6 - 2010-01-06 muszę spróbować z tą jedną czsówką po wyrównaniu ciśnień prąd bedzie na pewno mniejszy przy rozruchu muszę to sprawdzić o ile i czy wystarczy opcja z jedną czasówką odciążenie rozruchu - radekklimat - 2010-01-07 jak silnik kompresora jest duzy to podłacz go w podwojna gwiazde YY/YY i tez bedzie miał lekko |