Stuki w sprężarce po RETROFICIE z R-22/R-404a - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=12) +--- Wątek: Stuki w sprężarce po RETROFICIE z R-22/R-404a (/showthread.php?tid=3133) |
Stuki w sprężarce po RETROFICIE z R-22/R-404a - CHŁODnick - 2010-02-06 Witam Dodam jeszcze, że stuki pojawiły się sprężarce zaprojektowanej do pracy z czynnikiem R-22, nasilają się przy zwiększaniu ciśnienia sprężania, przy 16-18bar już mocno słyszalne. Niestety nie słyszałem jak pracowała na czynniku R-22, i dlatego postanowiłem zapytać czy ktoś z Was zauważył podobne skutki uboczne retrofitu z R-22 na R-404a. Pozdrawiam Stuki w sprężarce po RETROFICIE z R-22/R-404a - Shitashii - 2010-02-06 Ja się nie spotkałem. Może masz za dużo oleju? Albo spienia się za mocno. Lub też sprężarka jest zalewana czynnikiem. A jak wygląda sprawa parownika (vel chłodnicy), TZR, przegrzanie, itp. ? Stuki w sprężarce po RETROFICIE z R-22/R-404a - barbie - 2010-02-06 przy R 404 jest wyższe ciśnienie ssania-sprężarka pracuje pod większym obciążeniem ,po latach pracy ma luzy i stuka -nic w tym dziwnego . Stuki w sprężarce po RETROFICIE z R-22/R-404a - Shitashii - 2010-02-06 Zakładając, że retrofit został wykonany prawidłowo, z uwzględnieniem ciśnień (regulacja ciśnień i inne duperele), to faktycznie przy starym urządzeniu może być głośniej, ale jeśli to są głośne metaliczne stuki to chyba nie tylko wiek urządzenia jest winny. Stuki w sprężarce po RETROFICIE z R-22/R-404a - CHŁODnick - 2010-02-06 Najgorsze, że nie słyszałem jak ta sprężarka pracowała na R-22. Dźwięk jest głuchy ale nie metaliczny, rytmiczny, nasila się wraz ze wzrostem ciśnienia na tłocznej. Pienienie oleju wykluczam bo jest wziernik w sprężarce. Wymieniłem olej, zawór rozprężny, przegrzanie około 10K, ciśnienie sprężania jest regulowane presostatem sterującym wentylatorem skraplacza dlatego trudno mi określić dokładnie jakie jest przegrzanie. Sprężarka COPELAND D2SA-55 X Stuki w sprężarce po RETROFICIE z R-22/R-404a - barbie - 2010-02-06 przegrzanie najlepiej wyregulować w zaworze ekspansyjnym na 7 stopni celsjusza za pomocą małej monety.jeśli zawór jest nowy najlepiej nic nie kręcić . Stuki w sprężarce po RETROFICIE z R-22/R-404a - mg - 2010-02-06 Chłodnick, sprawdziłeś ciśnienie oleju?, jeśli jest w porządku to nie przejmuj się, lata swoje robią.
Stuki w sprężarce po RETROFICIE z R-22/R-404a - barbie - 2010-02-07 zmierz pobór prądu przez sprężarkę i odczytaj datę produkcji . Stuki w sprężarce po RETROFICIE z R-22/R-404a - barbie - 2010-02-08 data produkcji potrzebna jest do ustalenia przebiegu. |