Stuki w sprężarce po RETROFICIE z R-22/R-404a - CHŁODnick - 2010-02-06

Witam

Dodam jeszcze, że stuki pojawiły się sprężarce zaprojektowanej do pracy z czynnikiem R-22, nasilają się przy zwiększaniu ciśnienia sprężania, przy 16-18bar już mocno słyszalne.
Niestety nie słyszałem jak pracowała na czynniku R-22, i dlatego postanowiłem zapytać czy ktoś z Was zauważył podobne skutki uboczne retrofitu z R-22 na R-404a.

Pozdrawiam


Stuki w sprężarce po RETROFICIE z R-22/R-404a - Shitashii - 2010-02-06

Ja się nie spotkałem. Może masz za dużo oleju? Albo spienia się za mocno. Lub też sprężarka jest zalewana czynnikiem. A jak wygląda sprawa parownika (vel chłodnicy), TZR, przegrzanie, itp. ?


Stuki w sprężarce po RETROFICIE z R-22/R-404a - barbie - 2010-02-06

przy R 404 jest wyższe ciśnienie ssania-sprężarka pracuje pod większym obciążeniem ,po latach pracy ma luzy i stuka -nic w tym dziwnego .


Stuki w sprężarce po RETROFICIE z R-22/R-404a - Shitashii - 2010-02-06

Zakładając, że retrofit został wykonany prawidłowo, z uwzględnieniem ciśnień (regulacja ciśnień i inne duperele), to faktycznie przy starym urządzeniu może być głośniej, ale jeśli to są głośne metaliczne stuki to chyba nie tylko wiek urządzenia jest winny.


Stuki w sprężarce po RETROFICIE z R-22/R-404a - CHŁODnick - 2010-02-06

Najgorsze, że nie słyszałem jak ta sprężarka pracowała na R-22. Dźwięk jest głuchy ale nie metaliczny, rytmiczny, nasila się wraz ze wzrostem ciśnienia na tłocznej.
Pienienie oleju wykluczam bo jest wziernik w sprężarce. Wymieniłem olej, zawór rozprężny, przegrzanie około 10K, ciśnienie sprężania jest regulowane presostatem sterującym wentylatorem skraplacza dlatego trudno mi określić dokładnie jakie jest przegrzanie.
Sprężarka COPELAND D2SA-55 X


Stuki w sprężarce po RETROFICIE z R-22/R-404a - barbie - 2010-02-06

przegrzanie najlepiej wyregulować w zaworze ekspansyjnym na 7 stopni celsjusza za pomocą małej monety.jeśli zawór jest nowy najlepiej nic nie kręcić .


Stuki w sprężarce po RETROFICIE z R-22/R-404a - mg - 2010-02-06

Chłodnick, sprawdziłeś ciśnienie oleju?, jeśli jest w porządku to nie przejmuj się, lata swoje robią. Smile


Stuki w sprężarce po RETROFICIE z R-22/R-404a - barbie - 2010-02-07

zmierz pobór prądu przez sprężarkę i odczytaj datę produkcji .


Stuki w sprężarce po RETROFICIE z R-22/R-404a - barbie - 2010-02-08

data produkcji potrzebna jest do ustalenia przebiegu.