wentylator VKMZ 315 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Wentylacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=13) +--- Wątek: wentylator VKMZ 315 (/showthread.php?tid=3168) |
wentylator VKMZ 315 - Artic - 2010-02-19 witam, kolejny problem ![]() otóż mam wentylator VKMZ 315 o wydajności około 1600m3/h ale problem polega na tym że za wentylatorem(około 1,5m) kanał przewęża się z 315 na 200 i leci przez 20 metrów do 6 anemostatów. Tu moje pytanie. Jaki ten wentylator będzie miał prawdziwą wydajność w m3/h?? wentylator VKMZ 315 - Artic - 2010-02-19 narysowałbym ale nie mam czasu ![]() po kolei wentylator nadmuchowy 315 dalej: 1,5metra 315 zwężka 315/200 5m rury fi 200 i pierwsza odnoga do anemostatu fi 200 dalej 5m druga odnoga do 3 anemostató fi 200 2m trzecia odnoga do 3 anemostatów fi 200 wentylator VKMZ 315 - fosgen - 2010-02-19 Dacie radę chłopaki! :lol: wentylator VKMZ 315 - cool-went - 2010-02-19 patusX napisał(a):Wiec tak Artic nie mam czasu akurat na policzenie tego bo mam troche roboty ale jezeli tak jak mówisz jest zrobione to jest ok. wez anemometr zalatw sobie redukcje 315/200 i przyluz do kazdego z anemostatów i sprawdz z jaka predkoscia bedziesz miał nawiew powietrza co do wentylatora to on nie straci ci na wydajnosci w zaden sposób poprez to zwerzenie on bedzie nawiewał tak jak ma a poprostu powietrze przepływajace w rurze d=200mm zwiekszy swoja predkosc aby podac je na anemostatyNo niestety ale nie zgodzę się z Tobą ponieważ wentylator ma swoją charakterystykę (krzywą) i zgodnie z wyliczonym sprężem można określić wydatek wentylatora. A czym większa prędkość powietrza tym większe opory no i większy spręż. Wyszło mi 230 Pa - sprawdź sobie na charakterystyce. wentylator VKMZ 315 - Artic - 2010-02-19 ile on traci na wydajności???? a może nie traci ??? to mnie interesuje. wentylator VKMZ 315 - Shitashii - 2010-02-19 No spójrz w jego charakterystykę i będzie miał wydajność jak w punkcie dla oporu 230Pa wentylator VKMZ 315 - Shitashii - 2010-02-19 Np tu znalazlem charakterystykę: http://www.motoallegro.pl/item899183462_wentylator_kanalowy_vkmz_315_1540m3_h_najtaniej.html Będzie miał wydajność ok 1100 m3/h . (zakładając dobre wyliczenie cool-went'a . wentylator VKMZ 315 - Artic - 2010-02-19 ok włąsnie też już sprawdziłem mam już wynik dzięki Panowie.Zamykam temat wentylator VKMZ 315 - R-40 - 2010-02-20 Na pewno przy puszkach będzie w takim układzie większy szum.Jeżeli chodzi o wydajność to zmieni się na mniejszą bardzo mało kosztem wzrostu ciśnienia i szybkości przepływu co zaowocjuje wzrost decybeli. |