Przepływowy dogrzewacz wody? - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Ogrzewnictwo (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=14) +--- Wątek: Przepływowy dogrzewacz wody? (/showthread.php?tid=3257) |
Przepływowy dogrzewacz wody? - konkretgce - 2010-03-21 Witam, mam następujący problem. Dostaję z ciepłowni wodę o temp ok 50st, ja jednak potrzebuję, żeby ona miała większą temperaturę, np 70st. Oglądałem specyfikację tradycyjnych przypływowych podgrzewaczy wody, jednak one są przystosowane do podgrzewania zimnej wody a nie ciepłej. Czy znajdę taki elektryczny podgrzewacz, który dogrzał by mi już ciepłą wodę? pozdrawiam Przepływowy dogrzewacz wody? - barbie - 2010-03-21 napisz ile wody potzebujesz na godzinę i do czego ona ma być stosowana jeśli do mycia urządzeń pod ciśnieniem polecam Karchera grzewczego .jeśli chcesz uzyskać pomoc podawaj bardziej wyczerpujące informacje o swoim problemie . Przepływowy dogrzewacz wody? - konkretgce - 2010-03-21 OK, chodzi o nagrzewnicę do wentylacji. Przy wodzie o temperaturze 50st kiedy na zewnątrz są niższe temperatury, np -5st, włącza się blokada antyzamrożeniowa. Moc nagrzewnicy 70,1 kW. Więcej danych mógłbym podać najwcześniej jutro. Przepływowy dogrzewacz wody? - barbie - 2010-03-21 wstaw regulator obrotów do nagrzewnicy ,wtedy powietrze będzie cieplejsze,lecz moc grzania spadnie . Przepływowy dogrzewacz wody? - Alpak - 2010-03-21 Nie lepiej zamiast podgrzewac dodatkowo elektrycznie wode wsadzic dodatkowa sekcje grzalek ? Przepływowy dogrzewacz wody? - barbie - 2010-03-21 lepiej niech nagrzewnica grzeje słabiej niż wogóle nie grzeje po zadziałaniu zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego . Przepływowy dogrzewacz wody? - barbie - 2010-03-21 aby podnieść moc grzania o 50% potrzeba nagrzewnicę 40 KW---kabel zasilający 5x16 mm 2 ,pobór prądu prawie 50A trójfazowo,prawdopodobnie będzie potrzebne nowe przyłącze i licznik z przekładnikiem .,nowe warunki z zakładu energetycznego . Przepływowy dogrzewacz wody? - konkretgce - 2010-03-21 Ok, dziękuje Panowie za zainteresowanie tematem. barbie napisał(a):wstaw regulator obrotów do nagrzewnicy ,wtedy powietrze będzie cieplejsze,lecz moc grzania spadnie . barbie napisał(a):lepiej niech nagrzewnica grzeje słabiej niż wogóle nie grzeje po zadziałaniu zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego .Takie rozwiązanie póki co mnie nie interesuje, ew w opcji rezerwowej. Chcę aby to wszystko działało na 100% możliwości. Alpak napisał(a):Nie lepiej zamiast podgrzewac dodatkowo elektrycznie wode wsadzic dodatkowa sekcje grzalek ? patusX napisał(a):a nie lepiej wstawic nagrzewnice wstepna?Rozumiem że piszecie o elektrycznej? Być może właśnie lepiej. Ale raz że na ten moment nie wiem czy druga nagrzewnica się zmieści. Dwa, to właśnie chciałem się dowiedzieć coś o możliwości podgrzania wody, aby móc te dwa rozwiązania porównać i wybrać lepsze. Przepływowy dogrzewacz wody? - R-40 - 2010-03-27 Czegoś nierozumiem.Dlaczego ten czujnik przeciwzamrożeniowy uruchamia sie jeżeli woda ma 50 stopni ,i jak zakładam pompa obiegowa jest sprawna.Gdzie ten czujnik jest wsadzony.Jeżeli ma żaluzję na czerpni czy siłownik jest sprawny? Przepływowy dogrzewacz wody? - Alpak - 2010-03-27 Czujnik jest zazwyczaj za nagrzewnica po stronie powietrza lub po stronie wody na powrocie. Nagrzewnica pewnie byla projektowana na czynnik 90/70 a teraz dostaje 50 i sie nie wyrabia. Przepływowy dogrzewacz wody? - R-40 - 2010-03-27 Alpak napisał(a):Czujnik jest zazwyczaj za nagrzewnica po stronie powietrza lub po stronie wody na powrocie.Zmierz termometrem faktyczną temperaturę nagrzewnicy po stronie czerpni.Może być zle skonfigurowany sterownik który podtrzymuje pracę wentylatorów pomimo niskiej temperatury nagrzewnicy. Przepływowy dogrzewacz wody? - frog1 - 2010-03-28 Nie jestem fachowcem od wentylacji ,ale na grzaniu wody coś "mało niewiele" mi wiadomo . Podgrzewacze przepływowe wody elektryczne zaczęto produkować z dodatkową sondą NTC na wejściu wody do podgrzewacza i możesz go podłączyć w twoim przypadku (np. firmy KOSPEL EPP 36 Maximus) ale ,pierwszy problem to żaden podgrzewacz CWU nie może podgrzać wody do temperatury powyżej 60*C ( powyżej tej temperatury białko się ścina) ,drugi problem to przepływ , 36kW urządzenia podgrzeje 17,6l/min wody o deltę 30*C chyba że ci to starczy.Może by zastosować podgrzewacz elektryczny do centralnego ogrzewania . Tu problem by trzeba rozwiązać z włączeniem i jaką moc dobrać do twoich potrzeb. Przepływowy dogrzewacz wody? - barbie - 2010-03-28 powyżej 60 stopni gwałtownie odkłada się kamień kotłowy .profesjonalne pojemnościowe podgrzewacze wody raz na tydzień zwiększają temperaturę do 80 stopni aby zwalczyć Legionelle . Przepływowy dogrzewacz wody? - R-40 - 2010-03-29 barbie napisał(a):powyżej 60 stopni gwałtownie odkłada się kamień kotłowy .profesjonalne pojemnościowe podgrzewacze wody raz na tydzień zwiększają temperaturę do 80 stopni aby zwalczyć Legionelle .A te rozwiązania niszczenia bakterii stosuje się w obiegach zamkniętych stosowanych w wentylacji i klimatyzacji.Powtarzam obiegach zamkniętych.Bo ZEC czyli zakład energ. cieplnej mnie w tym momencie nieinteresuje,tylko ich temperatura wody. Przepływowy dogrzewacz wody? - kj - 2010-05-25 konkretgce napisał(a):Dostaję z ciepłowni wodę o temp ok 50st, ja jednak potrzebuję, żeby ona miała większą temperaturę, np 70st. Trochę niska ta temp. jak na cele ogrzewania. Myślę też, że powinieneś szukać nie w przepływowych ogrzewaczach wody ale wśród kotłów elektrycznych. Na pewno znajdziesz taki który pozwoli podgrzać wodę powyżej 70 st C. Przepływowe podgrzewacze wody są przeznaczone do cwu, i temp nie powinna przekraczać 55st C Pozdrawiam KJ |