Przeliczanie wydajności - pawelek - 2010-04-15

Witam
czy jest jakiś przelicznik wydajności mocy agregatu chłodniczego z m3/h na kW.


Przeliczanie wydajności - barbie - 2010-04-15

tego się nie da przeliczyć bez znajomości temperatury odparowania czynnika .


Przeliczanie wydajności - Shitashii - 2010-04-15

pawelek, podaj czynnik chłodniczy i jaką masz wydajność w m3/h


Przeliczanie wydajności - R-40 - 2010-04-15

barbie napisał(a):tego się nie da przeliczyć bez znajomości temperatury odparowania czynnika .
Dlaczego piszesz takie bzdury.Czym mniejsza temperatura odparowania tym mniejszy pobór prądu sprężarki.Nawet producent podaje przeważnie 3 zakresy wydajności.Przeliczyć można wszystko znając dane.W twoim przypadku odpalona prawa półgóla mózgowa.Niemam wiecej danych w ilu procentach rozblokowana.


Przeliczanie wydajności - pawelek - 2010-04-15

czynnik to R 404 wydajność 9,86 m3/h
a ile to będzie dla R22


Przeliczanie wydajności - Shitashii - 2010-04-15

tak na szybkiego zgadując, to ok 2,5 kW .... Ale podaj odparowanie.
Wieczorem jak dotrę do literatury, to postaram się podać dokładniej. Chyba, że ktoś to szybciej przeliczy.


Przeliczanie wydajności - byniom - 2010-04-15

Jeżeli masz wzór na to to podeśli a może się pokusze i jakiś programik zklecę do przeliczania.


Przeliczanie wydajności - Shitashii - 2010-04-15

kiedyś ktoś podał jpg-a na forum i raz z tego liczyłem.
A literaturę mam w domu, to najwcześniej podam wzór ok 23. Z tym, że to dla każdego czynnika jest inny przelicznik.


Przeliczanie wydajności - byniom - 2010-04-15

ok.


Przeliczanie wydajności - R-40 - 2010-04-15

pawelek napisał(a):czynnik to R 404 wydajność 9,86 m3/h
a ile to będzie dla R22
Pawełek prosta sprawa.Poszukaj na internecie.Ile wynosi objętość właściwa R -404 i objętość właściwa R-22 przy tych samych temperaturach gazu.Porównaj to z wydajnością objętościową sprężarki 9,86.Strzelam ale na R-22 będzie wydajność większa z powodu mniejszej objętości właściwej w tych samych warunkach temperaturowych.


Przeliczanie wydajności - barbie - 2010-04-15

R40--pleciesz bzdury .


Przeliczanie wydajności - freegass - 2010-04-15

pawelek napisał(a):czy jest jakiś przelicznik wydajności mocy agregatu chłodniczego z m3/h na kW.
Każde takie pytanie musi dotyczyć KONKRETNEGO modelu sprężarki, rodzaju czynnika i punktu pracy.
R404a
[Obrazek: r404a.th.jpg]
R22
[Obrazek: r22e.th.jpg]
Prawdopodobnie zapytanie dotyczy semihermetyka copelanda 20X sądząc po podanym przepływie objętościowym, dlatego w/w tablice wydajności chłodniczej dotyczą właśnie DLE 20X


Przeliczanie wydajności - elektromechanik - 2010-04-15

barbie napisał(a):R40--pleciesz bzdury .
I to do kwadratu.


Przeliczanie wydajności - Shitashii - 2010-04-15

To jest plik, który ktoś kiedyś zamieścił na forum. Ale nie pamiętam kto Smile

[Obrazek: 2edcf816853a50b9m.jpg]


Przeliczanie wydajności - Tadeusz4321 - 2010-04-28

barbie napisał(a):R40--pleciesz bzdury .
ignoruj wypowiedzi i spokój


Przeliczanie wydajności - awax - 2010-04-29

Nie bierzcie tego do Siebie,ale czytajac takie posty nie chce się wierzyć,że te wpisy są autorstwa osób zajmujących się zawodowo chłodnictwem.
W chłodnictwie takie rzeczy jak lg p-i czy też i-s to jak 2x2 w matematyce.
Może warto by jednak poświęcić trochę czasu i przeczytać chociaż podstawy termodynamiki.

Pozdrawiam


Przeliczanie wydajności - ironvip - 2012-06-05

Wszystkie przeliczniki macie tutaj i nie musicie sie kłócic Smile

http://www.techsystem-automatyka.pl/images/page/oferta/klimatyzacja/download/pomocnik_klienta.pdf


Przeliczanie wydajności - mentor12 - 2012-06-05

ironvip napisał(a):Wszystkie przeliczniki macie tutaj i nie musicie sie kłócic Smile

http://www.techsystem-automatyka.pl/images/page/oferta/klimatyzacja/download/pomocnik_klienta.pdf

powinieneś zostać mediatorem policyjnym.Jak zauważyłeś nie zabieram głosu w tym dziale bo nie jestem EXSPERTEM.Po prostu szanuję ten dział :|


Przeliczanie wydajności - rabix - 2012-06-14

Chcąc to przeliczyć należy wyjść z założenia, że:

Q=q*m [kW=kJ/kg*kg/s]

następnie q jest to różnica entalpii, którą odczytujemy z wykresu p-h

q=h1-h2 [kJ/kg]

Znając wydajność objętościową sprężarki V [m3/h] obliczymy m [kg/s], czyli:

m=V/v [kg/s=m3/s / m3/kg]

v, czyli objętość właściwą odczytujemy również z wykresu p-h dla danego czynnika chłodniczego.

Mając powyższe dane możemy wyliczyć Q.

Objaśnienia do wzorów:
Q [kW] - wydajność chłodnicza
q [kJ/kg] - jednostkowa wydajność chłodnicza
m [kg/s] - masowe natężenie przepływu
V [m3/s] - objętościowe natężenie przpływu
v [m3/kg] - objętość właściwa.

Pozdrawiam