samoregulacja w ogrzewaniu podłogowym - goewa - 2010-05-24

Bardzo prosze o pomoc w odpowiedzi na to pytanie:

Samoregulacja w ogrzewaniu podłogowym:
1) polega na samoczynnej zmainie temperatury zasilania ogrzewania podłogowego
2) polega na zmniejszeniu wydajności ogrzewania w przypadku wystąpienia znacznych zysków ciepła w pomieszczeniu
3) polega na samoczynnym zrównoważeniu hydraulicznym długich i krótkich obwodów

Czy odpowiedź 2) jest prawidłowa?
Z góry dziękuję!


samoregulacja w ogrzewaniu podłogowym - barbie - 2010-05-24

1 i 2 jest właściwa .


samoregulacja w ogrzewaniu podłogowym - goewa - 2010-05-24

problem w tym, ze podobno tylko jedna ma być prawdziwa...(to jest nasze przykładowe pytanie podane przez belfrów)
dzięki


samoregulacja w ogrzewaniu podłogowym - bodzio - 2010-05-24

2 prawidłowa bo temperatura zasilania w podłogówce i tak oscyluje w małym zakresie temperaturowym.


samoregulacja w ogrzewaniu podłogowym - barbie - 2010-05-25

nie wiadomo czy to jest elektryczne czy wodne ogrzewanie .


samoregulacja w ogrzewaniu podłogowym - CHŁODnick - 2010-05-25

Tylko odpowiedź nr2 jest prawidłowa. Odpowiedź 1 i 3 nie dotyczy zjawiska samoregulacji.
Wydajność grzewcza spada niejako automatycznie wtedy gdy maleje różnica temperatur między podłogówką a powietrzem pomieszczenia ogrzewanego.
Mniej więcej na tym polega zjawisko samoregulacji w ogrzewaniu. (i nie tylko) Wink


samoregulacja w ogrzewaniu podłogowym - Fujitsu Szczecin - 2010-05-27

CHŁODnick napisał(a):Tylko odpowiedź nr2 jest prawidłowa. Odpowiedź 1 i 3 nie dotyczy zjawiska samoregulacji.
Wydajność grzewcza spada niejako automatycznie wtedy gdy maleje różnica temperatur między podłogówką a powietrzem pomieszczenia ogrzewanego.
Mniej więcej na tym polega zjawisko samoregulacji w ogrzewaniu. (i nie tylko) Wink
Witam

W instalacji CO najważniejsze jest zrównoważeniem hydrauliczne. Za resztę odpowiada automatyka. Brakuje mi kontekstu pytań. Znając myślenie belfrów i nowe testy na prawo jazdy chodzi o zmniejszenie temperatury czynnika wraz ze wzrostem temperatury otoczenia. Obwód grzewczy może mieć swój zawór termostatyczny z czujnikiem pomieszczenia w którym się znajduje.

Pozdrawiam