[Carrier]xarios 300 wyskakują błędy P01 i P20 - jmazurek314 - 2010-06-07

witam podczas pracy agregatu pojawiają się błędy P01 i P20 ,proszę o pomoc


[Carrier]xarios 300 wyskakują błędy P01 i P20 - Shitashii - 2010-06-07

01 - Wyłączenie - presostat niskiego ciśnienia LP.
11 - Błąd w obwodzie zaworu grzania.
20 - Presostat niskiego ciśnienia sekcji stand by (opcja).

W temacie wątku masz P01 a piszesz o P11. To jak ?


[Carrier]xarios 300 wyskakują błędy P01 i P20 - Robert81r - 2010-06-07

Napisz cos wiecej na ten temat. Bledy wykakuja podczas chlodzenia , grzania, przy jakiej temperaturze, jakie cisnienia sa po podlaczeniu manometrow, jak wyglada supeheat na parowniku, czy wentylatory na parowniku pracuja i maja wydajnosc, czy jest wystarczajaca ilosc czynika w ukladzie ...
Uscislajac: ten blad 11 dotyczy zaworu zamykajacego skraplacz. Musisz zobaczyc czy w ogole w tym ukladzie wystepuje bo to opcja i z tego co pamietam to cab command musi byc odpowiednio skonfigurowany pod tym wzgledem.
PS. Wykasuj te bledy i w trakcie gdy usterka jest aktywna, czy tez spodziewasz sie ze zaraz wystapi odczytaj kody bledow - wowczas bedziesz mial aktywne.


[Carrier]xarios 300 wyskakują błędy P01 i P20 - jmazurek314 - 2010-06-07

przepraszam za niedopatrzenie wyskakują błędy P01 i P20 i ma to miejsce podczas chłodzenia i co należało by z tym zrobić


[Carrier]xarios 300 wyskakują błędy P01 i P20 - Robert81r - 2010-06-07

Wpiac sie manometrami i zobaczyc co sie dzieje, szczegolnie po stronie LP.


[Carrier]xarios 300 wyskakują błędy P01 i P20 - radekklimat - 2010-06-08

Jesli juz to A01 i A20 bo P to błedy ktore były

A01 brak lub nie dobor czynnika, podczas pracy sprawdz czy sie ciecz gazu we wzierniku nie pieni
A20 to samo co wyzej tylko w sekcji drogowej jak napisał Shitashii

Tak czy inaczej mało czynnika


[Carrier]xarios 300 wyskakują błędy P01 i P20 - jmazurek314 - 2010-06-08

dziekuje sprawdze czynnik pozdrawiam


[Carrier]xarios 300 wyskakują błędy P01 i P20 - wenon - 2010-07-30

radekklimat napisał(a):Jesli juz to A01 i A20 bo P to błedy ktore były
zgadza sie ale te sterowniki potrafia wywalać czerwona diode przy alarmie który jest w pamieci, to wtedy troche gryzie w oczy gdy łypie czerwona dioda a nie ma aktywnego alarmu tylko te w pamieci, a agregat pracuje prawidłowo, w takiej sytuacji wystarczy wykasować błędy z pamieci, odpowiednia kombinacja klawiszy.


[Carrier]xarios 300 wyskakują błędy P01 i P20 - radekklimat - 2010-07-31

Błedy P nie powoduja swiecenia diody na czerwono tyko błedy aktywne A powoduja swiecenie diody czerwonej


[Carrier]xarios 300 wyskakują błędy P01 i P20 - wenon - 2010-07-31

niestety mylisz sie zdażaja sie przypadki że swieci sie czerwona dioda a nie ma aktywnego alarmu, tylko alarm pamieciowy, po wykasowaniu alarmu pamieciowego wszystko wraca do normy.


[Carrier]xarios 300 wyskakują błędy P01 i P20 - radekklimat - 2010-07-31

Nie spotkałem sie z czyms takim a robie w agregatach samochodowych od 10 lat


[Carrier]xarios 300 wyskakują błędy P01 i P20 - wenon - 2010-07-31

w ciagu ostatnich kilku miesiecy miałem kilka takich przypadków i to praktycznie wszystkie w nowych agregatach. czy to xarios, viento, czy neos. może coś zmienili w wsadzie epromu ze takie rzeczy sie dzieją.
trzeba było by zgrać eproma ze starej płyty i z nowej i porównać cała zawartość. ale czy jest sens analizowania tego i tracenia kilka godzin przed monitorem. skoro można pozbyć sie alarmu wciskając 3 klawisze. co lepsze nigdzie w dokumentacji technicznej carriera nie znalazłem informacji jak kasować alarmy pamieciowe.


[Carrier]xarios 300 wyskakują błędy P01 i P20 - miezala5 - 2010-08-01

To jak kasowac te alarmy?
Co i na jak dlugo wcisnac?
Dzieki!


[Carrier]xarios 300 wyskakują błędy P01 i P20 - Robert81r - 2010-08-02

Cytat:Nie spotkałem sie z czyms takim a robie w agregatach samochodowych od 10 lat

Z tymi kodami to wlasnie tak jest . Nie wiedziec dlaczego sa tylko aktywne w momencie wystapienia usterki. Za chwile robia sie pasywne, ale czerwona lapmka miga caly czas. Jezeli w pamieci jest wiecej pasywnych to nie wiadomo ktory w danym momecie jest przyczyna. Po skasowniu jest jasnosc.

Cytat:To jak kasowac te alarmy?
Co i na jak dlugo wcisnac?
Dzieki!

Musialbys sprobowac kombinacje klawiszy - / + / on - cos jak fatallity Smile


[Carrier]xarios 300 wyskakują błędy P01 i P20 - Shitashii - 2010-08-03

:o WOW :o
Jest ktoś, kto pamięta FATALLITY .......... Cool


[Carrier]xarios 300 wyskakują błędy P01 i P20 - Robert81r - 2011-03-13

mam pytanie: jak nazywa sie program wspolpracujacy z download boxem 76-61011-00 ? Czy jest to dostepne razem z narzedziem czy trzeba to sciagac osobno ?


[Carrier]xarios 300 wyskakują błędy P01 i P20 - wenon - 2011-03-13

napewno jest dostepny razem z narzedziem. przyznam sie ze jeszcze go nie urzywałem nigdy a leży na pułce juz z 4lata.
program jest na zwykłej dyskietce, przynajmniej kiedyś był a teraz to nie wiem czy daja go na płycie.
aktualna wersja do wgrania wg carriera to Ve192_0Mon.mhx. dla monotemp. i powinno być w każdym agregacie od nr PB630080

ogólnie cena tego boxa jest powalająca około 250euro.


[Carrier]xarios 300 wyskakują błędy P01 i P20 - Robert81r - 2011-03-13

dzieki Wenon za odpowiedz


[Carrier]xarios 300 wyskakują błędy P01 i P20 - barczystygogo - 2012-08-22

no dobra mam taki sam problem. rozwiązaliscie zagadke z tymi błędami?? najgorsze jest to ze wyskakują one sporadycznie. cisnienia w normie. Smile