zasilanie regału chłodniczego - barbie - 2010-06-13

czy 19 metrowy regał chłodniczy może być zasilany przewodem YDY 3x1 mm 2 15 świetlówek 36 w 15 wentylatorów 5 rolet elektrycznych .


zasilanie regału chłodniczego - barbie - 2010-06-13

norma nie przewiduje mniejszego przekroju niż 1,5 mm 2 do odbiorników oświetleniowych i siłowych .w rozdzielni jest bezpiecznik C10 --jaki jest dopuszczalny prąd przy takim bezpieczniku i przewodzie ? .


zasilanie regału chłodniczego - barbie - 2010-06-13

mie potrzeba się stosować do norm?


zasilanie regału chłodniczego - barbie - 2010-06-13

gdzie znajdę pomiarowca co mi podstępluje odbiory z takim przewodem ? .


zasilanie regału chłodniczego - barbie - 2010-06-13

przepis mówi wyrażnie że minimalny przekrój to 1.5 mm 2 .według jakiej normy 1 mm 2 wytrrzyma 10 A --chyba tej przedwojennej w obecnej jest 2 lub 3 A w zależności od warunków .można przekrój przewodów dobrać na oko ?


zasilanie regału chłodniczego - Remik - 2010-06-13

Zakres prób i pomiarów odbiorczych i okresowych instalacji elektrycznych niskiego napięcia określa norma PN-HD 60364-6:2008
Norma ta nakazuje dokonania oględzin w obiekcie instalacji i wyposażenia pod względem doboru przewodów z uwagi na obciążalność prądową i spadek napięcia, uwzględniający przede wszystkim ich materiał, sposób zainstalowania i przekrój;
Norma określająca obciążalność prądową przewodów w zależności od sposobu ułożenia tego przewodu nie przewiduje przekroju mniejszego niż 1,5mm2 dla miedzi i 2,5mm2 dla aluminium
Pomiarowiec w protokole poświadcza zgodność lub niezgodność z obowiązującą normą.
Jeżeli w wyniku oględzin stwierdzę niezgodność z normą, zabieranie się za pomiary jest bezcelowe bo i tak protokół musi być negatywny , nawet jeśli mi wyjdzie pętla zwarcia


zasilanie regału chłodniczego - barbie - 2010-06-15

norma o której piszę dotyczy przewodów ułożonych na stałe ,nie dotyczy żyrandoli,przedłużaczy .komuna upadła 20 lat temu,przepisy się zmieniły podaj adres to przyślę Ci aktualne podręczniki .


zasilanie regału chłodniczego - barbie - 2010-06-15

norma o której piszę dotyczy przewodów ułożonych na stałe ,nie dotyczy żyrandoli,przedłużaczy .komuna upadła 20 lat temu,przepisy się zmieniły podaj adres to przyślę Ci aktualne podręczniki .