zasilanie regału chłodniczego - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: EXPERT RADZI (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=17) +--- Wątek: zasilanie regału chłodniczego (/showthread.php?tid=3626) |
zasilanie regału chłodniczego - barbie - 2010-06-13 czy 19 metrowy regał chłodniczy może być zasilany przewodem YDY 3x1 mm 2 15 świetlówek 36 w 15 wentylatorów 5 rolet elektrycznych . zasilanie regału chłodniczego - barbie - 2010-06-13 norma nie przewiduje mniejszego przekroju niż 1,5 mm 2 do odbiorników oświetleniowych i siłowych .w rozdzielni jest bezpiecznik C10 --jaki jest dopuszczalny prąd przy takim bezpieczniku i przewodzie ? . zasilanie regału chłodniczego - barbie - 2010-06-13 mie potrzeba się stosować do norm? zasilanie regału chłodniczego - barbie - 2010-06-13 gdzie znajdę pomiarowca co mi podstępluje odbiory z takim przewodem ? . zasilanie regału chłodniczego - barbie - 2010-06-13 przepis mówi wyrażnie że minimalny przekrój to 1.5 mm 2 .według jakiej normy 1 mm 2 wytrrzyma 10 A --chyba tej przedwojennej w obecnej jest 2 lub 3 A w zależności od warunków .można przekrój przewodów dobrać na oko ? zasilanie regału chłodniczego - Remik - 2010-06-13 Zakres prób i pomiarów odbiorczych i okresowych instalacji elektrycznych niskiego napięcia określa norma PN-HD 60364-6:2008 Norma ta nakazuje dokonania oględzin w obiekcie instalacji i wyposażenia pod względem doboru przewodów z uwagi na obciążalność prądową i spadek napięcia, uwzględniający przede wszystkim ich materiał, sposób zainstalowania i przekrój; Norma określająca obciążalność prądową przewodów w zależności od sposobu ułożenia tego przewodu nie przewiduje przekroju mniejszego niż 1,5mm2 dla miedzi i 2,5mm2 dla aluminium Pomiarowiec w protokole poświadcza zgodność lub niezgodność z obowiązującą normą. Jeżeli w wyniku oględzin stwierdzę niezgodność z normą, zabieranie się za pomiary jest bezcelowe bo i tak protokół musi być negatywny , nawet jeśli mi wyjdzie pętla zwarcia zasilanie regału chłodniczego - barbie - 2010-06-15 norma o której piszę dotyczy przewodów ułożonych na stałe ,nie dotyczy żyrandoli,przedłużaczy .komuna upadła 20 lat temu,przepisy się zmieniły podaj adres to przyślę Ci aktualne podręczniki . zasilanie regału chłodniczego - barbie - 2010-06-15 norma o której piszę dotyczy przewodów ułożonych na stałe ,nie dotyczy żyrandoli,przedłużaczy .komuna upadła 20 lat temu,przepisy się zmieniły podaj adres to przyślę Ci aktualne podręczniki . |