DTR do LINDE AGB-3 7G/8G - TechKier - 2010-06-16

Witam!!!

Poszukuję dokumentacji technicznej do szafy mroźniczej firmy Linde typ AGB-3 7G/8G.
Mam problem z oświetleniem - często wymieniam świetlówki.

Pozdrawiam


DTR do LINDE AGB-3 7G/8G - barbie - 2010-06-16

załóż świetlówki do pracy w niskich temperaturach np. firmy AURA inne firmy też robią podobne--są one drogie kosztują w granicach 80 złotych .możesz zainstalować stateczniki elektroniczne np. firmy Osram .


DTR do LINDE AGB-3 7G/8G - TechKier - 2010-06-22

witam !!!

W tym sęk, że wysiadają mi świetlówki przeznaczone do tego typu pracy (w niskich temperaturach). Chcę poszukać przyczyny w instalacji elektrycznej.


DTR do LINDE AGB-3 7G/8G - TechKier - 2010-06-30

Witam!!!

Zgadza się oprawki to główna przyczyna przepalania świetlówek - ostatnio wymieniałem i z 8 oprawek 3 były zgrzane/zwęglone - dodatkowo wymieniłem startery (wszystkie rozsypały mi się w dłoni). Ponad to znalazłem gdzie i jak prowadzone są przewody do oprawek - krótko mówiąc warto było poświęcić samemu trochę czasu.

Ps. wcześniej ze "świetlówkami" walczyli moi fachowcy i ... bez komentarza !!!