Thermo King - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo w transporcie (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=28) +--- Wątek: Thermo King (/showthread.php?tid=3937) |
Thermo King - Robert81r - 2010-07-23 Witam Potrzebuje danych do TK C-200 - R134A (tylko sprezarka drogowa) : - ile wchodzi czynnika - ile oleju do sprezarki - jaki superheat - ewentualnie przy jakiej temp zabudowy regulowac zawor rozprezny Thermo King - radekklimat - 2010-07-24 Moge ci przysłac instrukcje do Xariosa 200 bo roznica miedzy TK A Carrierem to tylko nazwa choc ilosciczynnika czasami sie roznia. Co do regulacji przegrzania to masz tu telefon do mnie 500 236 866 Thermo King - Robert81r - 2010-07-24 Dzieki za odpowiedz. Instrukcje do Carrierow mam. Czyli ten TK to cos mniej wiecej jak maly Xarios / Viento 200. Xariosy chodza zwylke na R404A, a w Vientach czesciej jest R134A. Odnosnie przegrzania to w Carrierze tego typu przegrzanie mniej wiecej 8 st przy tem 0stC zabudowy. Nie wiem czy uda mi sie zejsc w TK do 0st na R134A Stare pudlo, a i przez uszczelki w drzwiach slonce swieci ...Narazie skraplacz jest malo wydajny - do wyciagniecia i umycia i osuszacz do wymiany. Thermo King - mg - 2010-07-24 Dokładnie! osuszanie układu układu to złe określenie. Prawidłowe to odwodnienie. Tak jak w melioracji. Thermo King - Robert81r - 2010-07-24 Cytat:Superheat nastawiony przez producenta zaworu rozprężnego.Jeżeli jest inaczej coś do dupy.Przykra to prawda ale prawda Dobra, a jezeli urzadzenie ma juz dobrych kilka lat i ktos juz tam cos robil ? Mam wierzyc w nastawy producenta ?
|