Klimatyzacja serwera w Wieliczce, jak? - rgorawski - 2010-08-05

Dzień dobry.

Poszukuję urządzenia do klimatyzacji/wentylacji/filtracji powietrza, które zapobiegnie korozji urządzeń elektronicznych (szafka serwerowa) w warunkach dużego zasolenia powietrza w Kopalni Soli w Wieliczce.

Temperatura wewnątrz 16-17 stopni Celsjusza, pomieszczenie otwarte, brak możliwości zasysania czystego powietrza z powierzchni ziemi. Zapotrzebowanie mocowe urządzeń zainstalowanych w szafce: 0,5 kW.

Proszę o pomoc w znalezieniu urządzenia, które pompowałoby przefiltrowane powietrze do szafki.

Z góry dziękuję za odpowiedź.


Klimatyzacja serwera w Wieliczce, jak? - radekklimat - 2010-08-05

Zapytaj w firmie Rittal o wykonanie z kwasowki 100% bo inna chłodnica i skraplacz wraz obudowa rozleca sie od soli.
Napewno nie bedzie to tanie.


Klimatyzacja serwera w Wieliczce, jak? - mg - 2010-08-06

Mają w ofercie klimatyzatory ze skraplaczem wodnym, moim zdaniem to wystarczy jeśli pomieszczenie serwerowni jest szczelne.


Klimatyzacja serwera w Wieliczce, jak? - barbie - 2010-08-06

kwasówka nie jest odporna na sól --urządzenia powinny być emaliowane ,takie srosuje się przy rybach słonowodnych .


Klimatyzacja serwera w Wieliczce, jak? - rgorawski - 2010-08-06

Szczerze mówiąc nie spodziewałem się tak ożywionej dyskusji. Bardzo dziękuję i proszę o więcej. Smile

Niestety pierwszy kontakt z firmą Rittal nie przynosi pozytywnych informacji. Będę próbował dalej po weekendzie, może w innym regionie kraju ktoś pomoże.

Jeśli chodzi o pomieszczenie, w którym ma znależć się sprzęt, jest ono otwarte. Możemy zasysać powietrze z korytarza, który jest tym samym nieprzyjaznym środowiskiem, co sala na serwer. Hermetycznie zabezpieczona może być natomiast obudowa (szafka) serwerowa, w której będzie umieszczona cała elektronika. Z tym akurat nie ma problemu.

Moje dwa pomysły na rozwiązanie:
  • urządzenie doprowadza przefiltrowane powietrze do mojej szafki rurą
lub
  • urządzenie filtrujące stanowi część wyposażenia szafki.



Klimatyzacja serwera w Wieliczce, jak? - crocens - 2010-08-07

Rittal do tego raczej nie podejdzie, wałkowałem z nimi podobny temat, ale jeśli chcesz to dam Ci namiary na konkretnego gościa z Katowic z Rittala zajmującego się chłodnictwem.


Klimatyzacja serwera w Wieliczce, jak? - klimaxx - 2010-08-07

Witam

Proponuję zapytać w firmie DACPOL (mają klimatyzatory SEIFERT - dobre ale drogie), lub w firmie ASTAT (klimatyzatory COSMOTEC / STULZ). W obu tych firmach jest fachowa obsługa i nie ma problemu z serwisem klimatyzatorów.


Klimatyzacja serwera w Wieliczce, jak? - crocens - 2010-08-07

a jaka wilgotność? pewnie wysoka... ??