wentylacja p.poz. serwerowni - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Wentylacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=13) +--- Wątek: wentylacja p.poz. serwerowni (/showthread.php?tid=4075) |
wentylacja p.poz. serwerowni - Marvinm - 2011-10-03 witam mam do zrobienia serwerownie która gaszona jest gazem, inwestor chce aby była dodatkową wentylacja która usunie gaz po gaszeniu. może ktoś robił coś takiego i ma wytyczne albo ciekawe porady, wnioski. wentylacja p.poz. serwerowni - cool-went - 2011-10-13 Wentylacja musi być dostosowana do ilości gazu. Wszystkie dane powinieneś otrzymać od projektanta Instalacji Gaszenia Gazem. Na pewno musisz zastosować klapy ppoż z szybkimi siłownikami i sygnałami O/Z podanymi do centralki GG. wentylacja p.poz. serwerowni - melon - 2011-10-13 Cytat:Na pewno musisz zastosować klapy ppoż z szybkimi siłownikami i sygnałami O/Z podanymi do centralki GG.Dokładnie tak jak kolega napisał. I mogę z doświadczenia stwierdzić, że taka wentylacja ściśle związana jest z systemem suchego gaszenia a opracowanie wetnylacji i SUG należy to do jednego projektanta. |