wentylacja p.poz. serwerowni - Marvinm - 2011-10-03

witam
mam do zrobienia serwerownie która gaszona jest gazem, inwestor chce aby była dodatkową wentylacja która usunie gaz po gaszeniu. może ktoś robił coś takiego i ma wytyczne albo ciekawe porady, wnioski.


wentylacja p.poz. serwerowni - cool-went - 2011-10-13

Wentylacja musi być dostosowana do ilości gazu. Wszystkie dane powinieneś otrzymać od projektanta Instalacji Gaszenia Gazem. Na pewno musisz zastosować klapy ppoż z szybkimi siłownikami i sygnałami O/Z podanymi do centralki GG.


wentylacja p.poz. serwerowni - melon - 2011-10-13

Cytat:Na pewno musisz zastosować klapy ppoż z szybkimi siłownikami i sygnałami O/Z podanymi do centralki GG.
Dokładnie tak jak kolega napisał.
I mogę z doświadczenia stwierdzić, że taka wentylacja ściśle związana jest z systemem suchego gaszenia a opracowanie wetnylacji i SUG należy to do jednego projektanta.