Thermo King SDZ MAX - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo w transporcie (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=28) +--- Wątek: Thermo King SDZ MAX (/showthread.php?tid=4146) |
Thermo King SDZ MAX - Shitashii - 2010-09-05 Witam. Potrzebuję schematu do TK SDZ MAX ( opt. SDZ 50 TMX). Czynnik chłodniczy to 69L (takie oznacznia, a siedzi podobno R12). Więc w miarę możliwości poproszę schemat elektryczny i/lub chłodniczy. Czy ktoś może powiedzieć na podstawie jakiego (jakich) parametru następuje odszranianie? Powiem, że przed parownikiem są 3 ! czujniki (dwa to takie baniuszki miedziane), jest czujnik zalodzenia zamontowany na brzegu parownika (prawdopodobnie od odszraniania) oraz jest presostat powierza na parowniku. Agregat ma nieraz problemy z załączeniem odszraniania, a innym razem nie może zakończyć tego procesu. Tak jakby zawór trójdrożny nie puszczał gorących par na parownik. Thermo King SDZ MAX - Shitashii - 2010-09-07 I co? Nikt? Radek, Robert, inni.. ? Nic?
Thermo King SDZ MAX - radekklimat - 2010-09-07 Marek sprawdz poczte. Zasada działania tego kliksonu od odszraniania jest prosta: jak osiagnie parownik(jego obudowa) ok 3-5 stopni to wtedy klikson sie załacza, odszranianie moze juz nastapic jezeli zegar sterownika bedzie tego chciał tak samo i recznie koniec odszraniania jest wtedy jak minie jego czas albo klikson zlapie teperature powyzej 5 stopni Thermo King SDZ MAX - Shitashii - 2010-09-07 Miodzio! Później dokładniej się przyjrzę schematom i co z tym presostatem na parowniku. |