Carrier Supra 522 Problem - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo w transporcie (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=28) +--- Wątek: Carrier Supra 522 Problem (/showthread.php?tid=4161) |
Carrier Supra 522 Problem - mariofreezer - 2010-09-09 Mam problem z agregatem jak wyżej problem polega na tym że odpalam silnik diesla i jest ok wszystko działa gaszę diesla przełączam na elektryczny i głucha cisza zasilanie jest a nie elektryk nie startuje dopiero po jakimś czasie można uruchomić elektryka może ktoś wie o co chodzi Carrier Supra 522 Problem - radekklimat - 2010-09-09 Bez schematu nie poradzisz sobie Po pierwsze to musisz sprawdzic czy dochodzi zasilanie do sterownika bo moze Power Detektor jest uszkodzony. Schemat na email Carrier Supra 522 Problem - mariofreezer - 2010-09-09 mariofreezer@interia.eu Carrier Supra 522 Problem - mariofreezer - 2010-09-09 dziwne jest też to że np rano jak podepniesz pierwszy elektryczny to jest to ok działa bez zastrzeżeń zgasisz elektryka uruchomisz diesla na chwile około 2-3 minuty załączasz elktryka jest ok ale jak diesel pochodzi dłużej to jest już lipa Carrier Supra 522 Problem - radekklimat - 2010-09-09 Schemat poszedł W razie czego dzwon |