witam

mam taki temat do rozgryzienia pomieszczenie UPS z klima o mocy 80 kw i teraz czy wystarczy wentylacja grawitacyjna czy trzeba tak jak w akumulatorowni robić wentylację wyciagowa z czujkami ?


wentylacja pomieszczenia UPS - cool-went - 2011-10-06

projekt instalacji gaszenia gazem zawsze obejmuje KLAPY ODCIĄŻAJĄCE są to klapy którymi jest wypychane powietrze podczas strzału gazu, a po skończonej akcji gaśniczej gaz (np. argon) wydostaje się z pomieszczenia gaszonego do pomieszczeń neutralnych (np. korytarz). Jeśli masz instalacje wentylacji w pomieszczeniu gaszenia gazem to MUSISZ na tych instalacjach zastosować klapy z siłownikami z których sygnał O/Z będzie podawany do centralki GG.


wentylacja pomieszczenia UPS - zenek123 - 2011-10-06

Powiem szczerze ze z pomieszczeniami UPS i Serwerowni jest bardzo roznie.

Ostatni temat.

Wentylacja wspólna parter i piętro NAW i WYW w serwerowni na piętrze bez klap ppoz. Ogolne zdziwienie wszystkich powiazanych z tematem. Zapytanie do projektanta. Projektant nie widzi konieczności zastosowania klap. Serwerownia gaszona gazem.

Projektant bardzo znany i ceniony w środowisku. Nie moge znalezc maila z jego uzasadnieniem.


wentylacja pomieszczenia UPS - melon - 2011-10-08

Cytat:czy wystarczy wentylacja grawitacyjna
Niestety ale nie wystarczy sama wentylacja grawitacyjna. UPS po przekroczeniu krytycznej temperatury pracy przechodzi na by-pass lub się całkowicie wyłącza.
Musi być zainstalowana dodatkowa wentylacja mechaniczna dobrana do mocy urządzeń.


wentylacja pomieszczenia UPS - cool-went - 2011-10-13

Musi być zastosowana wentylacja mechaniczna lub inny sposób odbioru ciepła z pomieszczenia, można oczywiście zastosować klimatyzatory


wentylacja pomieszczenia UPS - melon - 2011-10-13

Cytat:można oczywiście zastosować klimatyzatory
A nawet trzeba, najlepsza w tym przypadku będzie klimatyzacja precyzyjna.
Dla elektroniki ważne jest także utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza, tak jak dla ludzi.


wentylacja pomieszczenia UPS - waldek - 2011-10-23

najlepiej jest zastosować wentylację mechaniczną i odpowiedni klimatyzator, sprawdzone nie ma problemu z pracą serwerowni


wentylacja pomieszczenia UPS - p.obelix - 2011-12-31

Witam właśnie znalazłem taką stronkę może się przydać w temacie.
http://www.prs.pl/page858.html