Witam,

Czy może ma ktoś namiary na literaturę, normy, jakieś informacje dotyczące prędkości przepływu powietrza w pomieszczeniach w których przebywają ludzie.

Za pomoc będę bardzo wdzięczny.


Prędkość przepływu powietrza - crocens - 2010-10-22

poszukam czegoś, jutro dam znać


Prędkość przepływu powietrza - cool-went - 2010-10-22

CR 1752:1998
Polskiego odpowiednika brak.


Prędkość przepływu powietrza - irroda - 2010-10-22

0,3 m/s w strefie przebywania ludzi, tak twierdził mój wykładowca, na laika nie wygladał


Prędkość przepływu powietrza - pticu - 2010-11-03

wg B.Lipska Podstawy projektowania wentylacji - przykłady
" Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi nie powinna przekroczyć w(max) = 0,35 m/s. Różnica temperatur pomiedzy powietrzem w osi strugi nawiewanej w odelgłości różnej zasięgowi od nawiewnika a powietrzem w sterie przebywania ludzi powinna być mniejsza lub równa 0,3 K"

dodatkowo:
zalecana prędkość wypływu powietrza z nawiewników umieszczonych w pobliżu strefy przebywania ludzi 1-2m/s


Prędkość przepływu powietrza - radekklimat - 2010-11-03

Zadzwon do VTS w Gdyni i popros ich o katalog a w nim na koncu sa aplikacje sterownicze oraz jakie zapotrzebowania sa na wymiany w danym pomieszczeniu wraz z predkosciami przepływu(to ostatnie zalezne jest od instalacji oraz mocy samej centrali)