[carrier] zephyr 30S Nie działają wentylatory - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo w transporcie (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=28) +--- Wątek: [carrier] zephyr 30S Nie działają wentylatory (/showthread.php?tid=4696) |
[carrier] zephyr 30S Nie działają wentylatory - darep - 2011-03-12 Witam! Mam problem z wentylatorami w agregacie carrier s30 na samochodzie iveco. sprężarka załącza cały układ ale wentylatory na pace nie działają. Układ jest napełniony r134a. Proszę o podpowiedz co moze byc przyną. [carrier] zephyr 30S Nie działają wentylatory - subarak - 2011-03-31 Sprawdż bezpieczniki, czujnik HP i wyjście z płyty na wentylatory. Bardzo często siada płyta sterująca - jakbyś z nią miał problem to je naprawiałem i wiem co w nich najczęściej siedzi. [carrier] zephyr 30S Nie działają wentylatory - radekklimat - 2011-03-31 Sprawdz szczotki w wentylatorze Kolego Subarak jakie bezpieczniki tam wystepuja i jakie problemy sa z płytami micro w tych starych Zephyrach? Ile chcesz za naprawe takich płyt i jaki zakres naprawy? |