[Carier] zephyr 30S nie pracuje przy 380V - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo w transporcie (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=28) +--- Wątek: [Carier] zephyr 30S nie pracuje przy 380V (/showthread.php?tid=4713) |
[Carier] zephyr 30S nie pracuje przy 380V - darep - 2011-03-23 Witam! Agregat carier 30s nie chłodzi kontenera podczas pracy przy zasilaniu 380V. Jezeli ktos miał podobny problem to proszę o podpowiedz co moze byc przyczyna? Sprężarka jest po przeglądzie. [Carier] zephyr 30S nie pracuje przy 380V - obiektywny - 2011-03-23 Może być wiele rzeczy. Jak to zrobiłeś,że tylko sprężarka jest po remoncie? [Carier] zephyr 30S nie pracuje przy 380V - darep - 2011-03-23 Sprężarka miała wyciek i została uszczelniona. [Carier] zephyr 30S nie pracuje przy 380V - obiektywny - 2011-03-23 Nie napisałeś niczego co dałoby możliwość podpowiedzi [Carier] zephyr 30S nie pracuje przy 380V - darep - 2011-03-23 Sprężarka pracująca na 12V pracuje bez zarzutu natomiast sprężarka na 380V nie schładza kontenera. Układ jest napełniony zgodnie z tabliczką znamionową (1800G). Sterownik nie pokazuje zadnego błędu. [Carier] zephyr 30S nie pracuje przy 380V - Shitashii - 2011-03-23 Ale podpowiedziałeś.... :-) To może nie ma paska klinowego między silnikiem a sprężarką? :-) Albo transformator uszkodzony. Może termik wyrzucił? Można gdybać. |