Diavia Frigosoft 3000 jaki czynnik - mariofreezer - 2011-04-22

Witam jak temacie nigdzie nie ma tabliczki z czynnikiem nawet z zaworu rozprężnego zniknęła może ktoś się spotkał z takim wynalazkiem?


Diavia Frigosoft 3000 jaki czynnik - Robert81r - 2011-04-22

z tego co mozna wygooglowac to moze byc R134A i R404A - podobnie jak u innych producentow. A co uzytkownik wozi i w jakich temperaturach ? Bo jak do 0 to raczej R134a.
PS. Na zaworze rozpreznym, tam gdzie wchodzi rurka kapilarna powinny byc wszystkie parametry. Nawet w starych agregatach dosc dobrze to widac.


Diavia Frigosoft 3000 jaki czynnik - mariofreezer - 2011-04-22

No właśnie problem w tym że zniknęła naklejka z zaworu rozprężnego auto przywiezione z niemiec nie znam historii pojazdu gośc przewozi szparagi plus 2 stopnie tyle wiem


Diavia Frigosoft 3000 jaki czynnik - Robert81r - 2011-04-22

w tym miejscu nic nie ma:

http://www.aukcjoner.pl/gallery/004382143-TEX-2-R22.html#I1

?


Diavia Frigosoft 3000 jaki czynnik - mariofreezer - 2011-04-22

Nic nie ma na zaworze była naklejka został tylko klej po niej


Diavia Frigosoft 3000 jaki czynnik - Robert81r - 2011-04-22

Jezeli nic nie ma i nie masz zdolnosci jasnowidzenia to proponuje sprawdzic zakres dzialania presostatu wysokiego cisnienia lub presostatu wentylatora skraplacza o ile taki jest.
Generalnie sklanial bym sie ku R134A.


Diavia Frigosoft 3000 jaki czynnik - radekklimat - 2011-04-22

Diavia robi tylko na R134a ze wzgledu na zakres tylko do 0 stopni i braku odszraniania goracymi parami.


Diavia Frigosoft 3000 jaki czynnik - mariofreezer - 2011-04-22

OK dzięki bardzo flaszkę jak zwykle przeleję na konto


Diavia Frigosoft 3000 jaki czynnik - radekklimat - 2011-04-23

Jak przelew to tylko w gardło...