Forum Klimatyzacja
[Carrier]Xarios 300 błąd P04 - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo w transporcie (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=28)
+--- Wątek: [Carrier]Xarios 300 błąd P04 (/showthread.php?tid=4961)



[Carrier]Xarios 300 błąd P04 - SERVIS4U - 2011-05-12

Witam, jestem nowy w tym temacie, mam problem z agregatem xarios 300 podczas jazdy wyswietla się kod A04 jak znalazłem jest to "Błąd w obwodzie sprzęgła sprężarki trybu ROAD"
Od czego zacząć? proszę o pomoc. Z góry dziękuję


[Carrier]Xarios 300 błąd P04 - Derek - 2011-05-12

Na 80% masz zerwany lub odłączony przewód elektryczny dochodzący do sprężarki, zatem zajrzyj pod silnik i sprawdź to. Inną przyczyną może być spalona cewka sprzęgła, ewentualnie tarczka sprzęgła się wygięła i się zablokowała.


[Carrier]Xarios 300 błąd P04 - SERVIS4U - 2011-05-15

Dziękuje bardzo za odpowiedź najprawdopodobniej sprawdzę to we wtorek. Dam znać jak i co. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam