Forum Klimatyzacja
Thermo King TS 500 wywala płyn. - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Chłodnictwo w transporcie (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=28)
+--- Wątek: Thermo King TS 500 wywala płyn. (/showthread.php?tid=5166)



Thermo King TS 500 wywala płyn. - madrex - 2011-06-12

Witam.
Mam takie pytanie:
Po wymianie plynu wywala mi go ze zbiorniczka.
Wyrzuciłem termostat juz i dalej jest to samo.
Po odpaleniu chodzi kilka min i wyskakuje bład 18(wysoka temp)


Thermo King TS 500 wywala płyn. - Robert81r - 2011-06-12

prawdopodobnie gdzies zapowietrzony uklad. Sproboj zrobic tak: zalej do pelna plynu i zakrec korek. Odpal niech sie zagrzeje (obserwuj temp. silnika na wyswietlaczu - chyba mozna ?). Jak sie zagrzeje i wyskoczy ten alarm to poczekaj chwile i odkrec ostroznie korek od zbiorniczka. Nastepnie przy odkreconym korku poczekaj az silnik ostygnie. Obserwuj czy poziom plynu sie zmniejsza - zaciaga plyn w uklad.
Przed wymiana plynu bylo dobrze ?


Thermo King TS 500 wywala płyn. - madrex - 2011-06-13

Było wszystko Ok przed wymiana.