[Thermo King] Problem ze sterownikiem Thermoguard 41-1544 - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo w transporcie (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=28) +--- Wątek: [Thermo King] Problem ze sterownikiem Thermoguard 41-1544 (/showthread.php?tid=5522) |
[Thermo King] Problem ze sterownikiem Thermoguard 41-1544 - dyskutant - 2011-08-30 Witam, problem z w/w sterownikiem polega na tym że nagle przy kolejnym załączeniu pokazywana temperatura z Celsjuszy zmieniła się w Fahrenheity.Dodatkowo pulsuje znaczek ostrzegawczy z wykrzyknikiem. Niby wszystko w porzątku bo agregat pracuje i schładza (w fahrenheitach) tyle że pracuje cały czas na wysokich obrotach co nie jest zbyt ekonomiczne .Proszę o poradę co z tym fantem zrobić, może jest jakiś sposób żeby go przestawić na normalną pracę? Pozdrawiam Przemek [Thermo King] Problem ze sterownikiem Thermoguard 41-1544 - Thermo - 2011-08-31 Agregat nie będzie pracował prawidłowo po takich objawach. Prawdopodobnie masz błąd 74 - domyślne nastawy mikroprocesora. Kontrola temperatury na pewno jest nieprawidłowa. Są nie skalibrowane czujniki temperatur a odchyłka może sięgać kilku stopni. Różne elementy agregatu mogą nie działać właściwie. Niestety jak go skonfigurować nie jestem Tobie wstanie opisać w kilku słowach. Proponuje podjedź na serwis (nawet ASO). Nie powinni Ciebie wykasować więcej niż jedną roboczogodzinę. No chyba, że padł sterownik. |