[Carrier][Thermo King]Kalibracja czujek - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Chłodnictwo w transporcie (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=28) +--- Wątek: [Carrier][Thermo King]Kalibracja czujek (/showthread.php?tid=5578) |
[Carrier][Thermo King]Kalibracja czujek - madrex - 2011-09-16 Witam.Mam takie pytanie jaki moze byc koszt kalibracji czujek oraz sprawdzenie szczelnosci agregatu? [Carrier][Thermo King]Kalibracja czujek - radekklimat - 2011-09-16 Czujek sie nie kalibruje, mogły sie uszkodzic bo np weszła do nich wilgoc i pokazuja głupoty. Koszt sprawdzenia szczelnosci wraz z napełnieniem jest zalezny od modelu agregatu oraz od metody sprawdzania. [Carrier][Thermo King]Kalibracja czujek - mg - 2011-09-16 Czujniki nie wysychają, kondensatory tak, bromki nie. [Carrier][Thermo King]Kalibracja czujek - madrex - 2011-09-17 znany napisał(a):Potrzebuje takiego zaswiadczenia o kalibracji poniewaz jezdze pod firma spedycyjna ktora przewozi towar w tem. 2-6 C i wymagane jest tomg napisał(a):Czujniki nie wysychają, kondensatory tak, bromki nie.Kalibracji nie używają podmioty gospodarcze nie mające skalibrowanego w Urzędzie Miar i Jakości przyrządu pomiarowego.Tylko TESTO ponoć jest objęte wyjątkiem. [Carrier][Thermo King]Kalibracja czujek - Thermo - 2011-09-18 Podejrzewam, że nie chodzi o "kalibrację" tylko o wzorcowanie czujników. Ceny na jakie w internecie natrafiłem za tą usługę to około 200 - 250 netto za czujnik. [Carrier][Thermo King]Kalibracja czujek - Damiano78 - 2011-09-19 Tzw. "kalibrację" czyli jak kolega Thermo napisał wzorcowanie - robi się raz do roku. Wymagane jest do tego posiadanie termometru który ma ważne świadectwo sprawdzenia wystawione przez jakiś mądry instytut i tyle. Wrzucasz czuję termografu oraz ze swojego termometru do cieczy o tem około 50 stopni C, Porównujesz odczyty z wzorcem czyli ze swoim certyfikowanym urządzeniem pomiarowy ... Następnie do cieczy o temp około -20 do -15 i znów porównujesz odczyty.... Jeśli odczyty są w granicach odchyłki 0,5 - 1 stopień to ok. Na koniec wystawiasz certyfikat, podbijasz, podpisujesz i wystawiasz fakturkę. Jeśli masz mniej niż 10 klientów rocznie to nie opłaci ci się w to babrać - chyba że pościemniasz ze swoim wzorcem ( termometrem ) ale na własne ryzyko |