Presostat - kubabaku - 2011-11-14 Witam, czy jest taka mozliwość żeby "oszukać" presostat w centrali? tzn. po wymianie filtrów nadal świeci sie alarm i chciałbym chwilowo "zblokować" presostat żeby zgasić alarm i wszystko sprawdzić. jest jakiś sposób? pozdrawiam Presostat - Shitashii - 2011-11-14 Zewrzeć kabelki lub rozewrzeć, zależy w jakim pracują układzie. Z zachowaniem bezpieczeństwa. Presostat - cool-went - 2011-11-14 nie ryzykował bym z oszukiwanie presostatu - szkoda wentylatora Presostat - Shitashii - 2011-11-14 Dlaczego "szkoda" ? Presostat - zenek123 - 2011-11-14 Jeżeli chcesz mieć cały czas alarm to podepnij presa pod styki 1 i 3 ustawisz np. na 250 Pa. Ale nie czaje do czego ci to ćwiczenie. Presostat - kubabaku - 2011-11-14 zenek123 napisał(a):Jeżeli chcesz mieć cały czas alarm to podepnij presa pod styki 1 i 3 ustawisz np. na 250 Pa. Ale nie czaje do czego ci to ćwiczenie.chodzi właśnie że świeci cały czas...nawet po wymianie filtrów Presostat - bxz - 2011-11-14 1. Pres źle ustawiony, znajdź taki sam w tej centrali i ustaw jak należy. 2. Filtr powietrza nie tej klasy - większe spadki ciśnienia i źle pokazuje. 3. Zepsuty - wymień. 4. Jeśli nie masz na wymianę, a wymieniłeś filry na nowe i masz pewność, że spadek ciśnienia nie następuje z innej przyczyny, znajdź schemat i "zwatuj". Nie masz schematu, poszukaj innego i zrób tak, żeby i tu było jak w tym co jest ok, będziesz miał pewność że to wina presa. Nie watujemy zabezpieczeń na stałe, są do czegoś, jeśli zrobiłeś serwis, ustaliłeś że to jego wina, a nie masz nowego na podmianę/czekasz na zlecenie/brakło czasu... bez tego będzie centrala pracować normalnie... lepsza sygnalizacja alarmu niż zostawione zwatowanego! Presostat - JB220765 - 2011-11-14 Witam Wykasuj ( zresetuj ) błąd na poziomie sterownika . Zwora chyba nie pomoże . Pozdrawiam Presostat - Shitashii - 2011-11-14 A może: Co to za centrala lub jakie sterowanie?
Presostat - cool-went - 2011-11-15 Shitashii napisał(a):Dlaczego "szkoda" ? Presostat ma pokazać zbyt duży opór przepływu powietrza (można ostawić punkt alarmu) nie oznacza to tylko że filtry są brudne ale podaje informację że wentylator ma zbyt duży opór - wentylator pracuje z większym obciążeniem zużywa więcej prądu, ma gorsze chłodzenie, zużywa się szybciej. Presostat - bxz - 2011-11-15 Wentylator powinien mieć swój osobny pres i on powinien zatrzymywać centralę. Ale rozwiązań jest wiele
Presostat - Shitashii - 2011-11-15 cool-went napisał(a):No niestety nie, kolego. Jeżeli filtry są brudne, wręcz zaje....ne, to wentylator ma łatwiej. Dlaczego? Bo nie przetłacza takiej (dużej) ilości powietrza na jaki został dobrany. Zrób prosty eksperyment: podłącz cęgi/amperomierz pod wentylator i zmierz pobór prądu. Następnie zamknij przepustnice, aby zdławić wlot powietrza. Prąd będzie niższy. To tak jakby uruchomić wentylator w próżni - nie ma co przetłaczać - nie ma oporów.Shitashii napisał(a):Dlaczego "szkoda" ? Co do presa, to kolega chciał go tylko "wyeliminować" na czas pomiarów. Oczywiście, że przy normalnej pracy powinien być i powinien być prawidłowo ustawiony. Presostat - Shitashii - 2011-11-15 bxz napisał(a):Wentylator powinien mieć swój osobny pres i on powinien zatrzymywać centralę. Ale rozwiązań jest wieleDotyczy to raczej rozwiązań z przekładnią pasową. Chociaż nigdy nie zaszkodzi dodatkowa sygnalizacja. Presostat - kubabaku - 2011-11-15 Shitashii napisał(a):A może: Co to za centrala lub jakie sterowanie?centrala VTS, sterowanie trend z iqview4 sprawdziłem dzisiaj wszystko...presostaty ok...sterownik sygnalizował awarię ale okazało się że był to czujnik przepływu który mierzy wydajność. dzięki za pomoc |