termostat przeciwzamrożeniowy - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Wentylacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=13) +--- Wątek: termostat przeciwzamrożeniowy (/showthread.php?tid=5687) |
termostat przeciwzamrożeniowy - szumi - 2011-11-24 Witam Nowa centrala wentylacyjna VBW C-25426/11sterowana przez Johnson Controls FX-06 po załączeniu zaczyna pracować normalnie po kilku minutach jak spadnie temperatura na czujniku kanału nawiewnego załącza się termostat mechaniczny przeciwzamrożeniowy i wyłącza prace centrali. Temperatura na zewnątrz +2C, temp. w pomieszczeniu +22C, temp. na kanale nawiewnym od +15C do +8C termostat przeciwzamrożeniowy - barbie - 2011-11-24 na ile jest ustawiony termostat ? . termostat przeciwzamrożeniowy - crocens - 2011-11-24 i gdzie wsadzona czujka... termostat przeciwzamrożeniowy - szumi - 2011-11-24 termostat przeciwzamrożeniowy ustawiony na +5C diff +1C, czujka zamontowana za nagrzewnicą wodną termostat przeciwzamrożeniowy - barbie - 2011-11-24 zamontuj inny egzemplarz termostatu ,sprawdź czy stary jest podłączony pod odpowiednie styki--zwarcie styków wyłącza centralę . termostat przeciwzamrożeniowy - szumi - 2011-11-25 termostat jest sprawny i podłączony prawidłowo w tym sterowniku rozwarcie styków wyłącza centrale , parametry na sterowniku według ustawień producenta, czy pomylone przewody od przepustnic, zaworu nagrzewnic wodnej mogą powodować takie działanie centrali. Awaria pojawia się jak temperatura na sondzie nawiewnej zaczyna spadać do około 7C-8C termostat przeciwzamrożeniowy - bxz - 2011-11-25 Może tak być, że zabezpieczenie jest zdublowane - mechaniczne, czyli forst za nagrzewnicą i elektroniczne w sterwniku - przy 7 C na nawiewie włącza odpowiedni alarm w sterowniku, zadzwoń do producenta i zapytaj, nie znam J&J sterowników... Skoro jest nagrzewnica to czemu na nawiewie jest 7C? termostat przeciwzamrożeniowy - szumi - 2011-11-25 problem rozwiązany przyczyną była źle ustawiona przepustnica od wymiennika krzyżowego przy 100% na sterowniku była zamknięta a przy 0% na sterowniku otwarta na 100%. Na jakie ciśnienie ustawiacie presostat różnicowy od wentylatorów ???? termostat przeciwzamrożeniowy - zenek123 - 2011-11-27 Witam, Presa ustaw na najniższe możliwe ciśnienie. |