Amalva Rego 4000 HE - panel sterujący nie reaguje - eryk_wiking - 2012-11-12

Centrala wentylacyjna Amalva Rego 4000 HE i panel sterujący C1 (urządzenia Komfovent).
Panel sterujący świeci się, pokazuje parametry, ale żaden z klawiszy nie powoduje zmian. Ma ktoś może jakiś schemat do elektroniki centrali, może jakieś doświadczenia z tymi urządzeniami, sugestie?


Amalva Rego 4000 HE - panel sterujący nie reaguje - Wierzba - 2013-03-15

1) Zresetuj urządzenie
2) Sprawdź połączenie kabli sterujących
3) Sprawdź czy nie pali się czerwona kontrolka na Sterowniku.
4) Czy sterownik nie został zalany.
5) Sprawdź płytkę sterującą.

Jeśli urządzenie pracuję lecz nie reaguję na sterownik to obstawiam płytkę lub padnięty sterownik.


Amalva Rego 4000 HE - panel sterujący nie reaguje - eryk_wiking - 2013-03-16

Do Twoich rad brakuje tylko jednego malutkiego szczegółu - SCHEMATU.
Dzięki, problem sam się rozwiązał chwilowo. Zrzuciłem urządzenie z zasilania na tydzień i wystartowało. Problemem sporym będzie, jak usterka się powtórzy, nie daj boże w lato...
Nie jest to pierwszy przypadek z tymi urządzeniami, na sterowniku C1.
Producent na Litwie, czy we Lwowie, po zmianie nazwy z Amalva na Komfovent, schematów elektroniki już nie ma Wink