Systemair podłaczenie - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Wentylacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=13) +--- Wątek: Systemair podłaczenie (/showthread.php?tid=5907) |
Systemair podłaczenie - hary811 - 2012-03-02 Mam pytanie co do podłaczenia. Chodzi mi o opis styków i jaki moge zastosowac regulator do płynnego regulowania obrotów ?? Systemair podłaczenie - hary811 - 2012-03-02 hary811 napisał(a):Mam pytanie co do podłaczenia. Chodzi mi o opis styków i jaki moge zastosowac regulator do płynnego regulowania obrotów ?? Systemair podłaczenie - crocens - 2012-03-02 L1,L2,L3 zasilanie 3~ U,V,W zasilanie do wentylatora, maksymalnie 10m, kabel ekranowany 13,14 styki przekaźnika, trzeba sprawdzić w kompletnej instrukcji, prawdopodobnie alarm? tb/tp, tb/tp - styki pod zabespieczenie termiczne wentylatora e1, gnd - wejście analogowe, możliwe podanie sygnału napięcioweg lub prądowego (prawdopodobnie do regulacji obrotów (częstotliwości) d1 - wejście cyfrowe 10V, 24V wyjścia napięcia stałego 24 i 10V Systemair podłaczenie - hary811 - 2012-03-02 taki regulator moze byc ??? Systemair podłaczenie - hary811 - 2012-03-02 hary811 napisał(a):taki regulator moze byc ??? Systemair podłaczenie - crocens - 2012-03-02 Może być, sprawdz jeszcze jaki pobór prądu ma wentylator i czy ten Twój systemair to wytrzymie... Systemair podłaczenie - hary811 - 2012-03-02 Falownik jest dedykowany do tego modelu wentylatora . Chodzi mi tylko o obroty Systemair podłaczenie - łysy45 - 2012-03-03 Ja się tylko wtracę ,ale tak powinno wygladac forum.Pytanie odpowiedż fachowca i tyle.Są pytania Systemair podłaczenie - hary811 - 2012-03-04 Ktos jeszcze dopowie ???
Systemair podłaczenie - p.obelix - 2012-03-04 Chodzi Ci o wejście numer 4 na schemacie pierwszym ? Jeśli tak to możesz zastosować ten regulator. Bądź jakikolwiek potencjometr 4.7 kohma Systemair podłaczenie - hary811 - 2012-03-04 dokładnie o styk e1 i gnd . i bedzie działac ?? Systemair podłaczenie - Shitashii - 2012-03-05 hary811 napisał(a):dokładnie o styk e1 i gnd . i bedzie działac ??Ustawisz odpowiedni sygnał analogowy na zworach i powinno działać. Musisz jeszcze sprawdzić w dokumentacji, czy dodatkowo na D1 ma być 24V. Systemair podłaczenie - hary811 - 2012-03-05 Mam dokumentacje ale niestety technicznego angielskiego nieznam
Systemair podłaczenie - crocens - 2012-03-05 shitashi ma rację, na 99% trzeba podać 24Vdc na styk d1 aby ruszyło. można wziąć go z tego opisanego 24V na przykład przez wyłącznik na d1 lub jeżeli masz inny system wyłączania tego wentylatora to po postu mostek... Systemair podłaczenie - hary811 - 2012-03-05 chce zastosowac regulator systemair MTV-1010-S2-EN zasilany osobno 230v z wyjsciem 0 10 Vdc Systemair podłaczenie - hary811 - 2012-03-05 hary811 napisał(a):chce zastosowac regulator systemair MTV-1010-S2-EN zasilany osobno 230v z wyjsciem 0 10 Vdc Systemair podłaczenie - Shitashii - 2012-03-05 hary811 napisał(a):Na pierwszej stronie napisane, że to jest z WEjściem 0-10V.hary811 napisał(a):chce zastosowac regulator systemair MTV-1010-S2-EN zasilany osobno 230v z wyjsciem 0 10 Vdc Zaraz zobaczę co jest dalej Systemair podłaczenie - hary811 - 2012-03-06 shitashii sprawdziłes moze ??? Systemair podłaczenie - crocens - 2012-03-06 wszystko jest ok, jutro rano rozpiszę ci co gdzie kolego ale dzisiaj już kończę
Systemair podłaczenie - hary811 - 2012-03-07 Crocens 12 wybiła :0 Systemair podłaczenie - hary811 - 2012-03-08 juz działa dzieki za pomoc
|