Forum Klimatyzacja
Systemair podłaczenie - Wersja do druku

+- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl)
+-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Dział: Wentylacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Wątek: Systemair podłaczenie (/showthread.php?tid=5907)



Systemair podłaczenie - hary811 - 2012-03-02

Mam pytanie co do podłaczenia. Chodzi mi o opis styków i jaki moge zastosowac regulator do płynnego regulowania obrotów ??


Systemair podłaczenie - hary811 - 2012-03-02

hary811 napisał(a):Mam pytanie co do podłaczenia. Chodzi mi o opis styków i jaki moge zastosowac regulator do płynnego regulowania obrotów ??



Systemair podłaczenie - crocens - 2012-03-02

L1,L2,L3 zasilanie 3~
U,V,W zasilanie do wentylatora, maksymalnie 10m, kabel ekranowany
13,14 styki przekaźnika, trzeba sprawdzić w kompletnej instrukcji, prawdopodobnie alarm?
tb/tp, tb/tp - styki pod zabespieczenie termiczne wentylatora
e1, gnd - wejście analogowe, możliwe podanie sygnału napięcioweg lub prądowego (prawdopodobnie do regulacji obrotów (częstotliwości)
d1 - wejście cyfrowe
10V, 24V wyjścia napięcia stałego 24 i 10V


Systemair podłaczenie - hary811 - 2012-03-02

taki regulator moze byc ???


Systemair podłaczenie - hary811 - 2012-03-02

hary811 napisał(a):taki regulator moze byc ???



Systemair podłaczenie - crocens - 2012-03-02

Może być, sprawdz jeszcze jaki pobór prądu ma wentylator i czy ten Twój systemair to wytrzymie...


Systemair podłaczenie - hary811 - 2012-03-02

Falownik jest dedykowany do tego modelu wentylatora . Chodzi mi tylko o obroty


Systemair podłaczenie - łysy45 - 2012-03-03

Ja się tylko wtracę ,ale tak powinno wygladac forum.Pytanie odpowiedż fachowca i tyle.Są pytania


Systemair podłaczenie - hary811 - 2012-03-04

Ktos jeszcze dopowie Smile ???


Systemair podłaczenie - p.obelix - 2012-03-04

Chodzi Ci o wejście numer 4 na schemacie pierwszym ?
Jeśli tak to możesz zastosować ten regulator. Bądź jakikolwiek potencjometr 4.7 kohma


Systemair podłaczenie - hary811 - 2012-03-04

dokładnie o styk e1 i gnd . i bedzie działac ??


Systemair podłaczenie - Shitashii - 2012-03-05

hary811 napisał(a):dokładnie o styk e1 i gnd . i bedzie działac ??
Ustawisz odpowiedni sygnał analogowy na zworach i powinno działać. Musisz jeszcze sprawdzić w dokumentacji, czy dodatkowo na D1 ma być 24V.


Systemair podłaczenie - hary811 - 2012-03-05

Mam dokumentacje ale niestety technicznego angielskiego nieznam Smile


Systemair podłaczenie - crocens - 2012-03-05

shitashi ma rację, na 99% trzeba podać 24Vdc na styk d1 aby ruszyło. można wziąć go z tego opisanego 24V na przykład przez wyłącznik na d1 lub jeżeli masz inny system wyłączania tego wentylatora to po postu mostek...


Systemair podłaczenie - hary811 - 2012-03-05

chce zastosowac regulator systemair MTV-1010-S2-EN zasilany osobno 230v z wyjsciem 0 10 Vdc


Systemair podłaczenie - hary811 - 2012-03-05

hary811 napisał(a):chce zastosowac regulator systemair MTV-1010-S2-EN zasilany osobno 230v z wyjsciem 0 10 Vdc



Systemair podłaczenie - Shitashii - 2012-03-05

hary811 napisał(a):
hary811 napisał(a):chce zastosowac regulator systemair MTV-1010-S2-EN zasilany osobno 230v z wyjsciem 0 10 Vdc
Na pierwszej stronie napisane, że to jest z WEjściem 0-10V.
Zaraz zobaczę co jest dalej


Systemair podłaczenie - hary811 - 2012-03-06

shitashii sprawdziłes moze ???


Systemair podłaczenie - crocens - 2012-03-06

wszystko jest ok, jutro rano rozpiszę ci co gdzie kolego ale dzisiaj już kończę Wink


Systemair podłaczenie - hary811 - 2012-03-07

Crocens 12 wybiła :0


Systemair podłaczenie - hary811 - 2012-03-08

juz działa dzieki za pomoc Smile