nietypowe rozwiązanie - Wersja do druku +- Forum Klimatyzacja (https://forum.klimatyzacja.pl) +-- Dział: Klimatyzacja.pl (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=3) +--- Dział: Wentylacja (https://forum.klimatyzacja.pl/forumdisplay.php?fid=13) +--- Wątek: nietypowe rozwiązanie (/showthread.php?tid=6052) |
nietypowe rozwiązanie - mapet8888 - 2013-02-28 Witam, klient posiada chiller wody lodowej, który posadowiony jest w pomieszczeniu. Wymiennik oraz skraplacz w jednej obudowie 90x90 cm. Wentylator skraplacza srednica 75cm wyrzuca powietrze gora . Klient zazyczyl sobie aby powietrze ze skraplacza nie dmuchalo mu na hale ale kanalem wentylacyjnym bylo wyrzucane na zewnatrz. Dlugosc kanalu bedzie 250cm. Moje pytanie dotyczy srednicy kanalu? Czy mozna sie zredukowac na mniejsza srednice ? Wydajnosc wentylatora skraplacza to 10500m/h. Pozdrawiam nietypowe rozwiązanie - coldtherm - 2013-03-01 każda redukcja będzie oporem przepływu jak daleko od urządzenia będzie czerpnia? nietypowe rozwiązanie - frost-ch - 2013-03-01 Można pod warunkiem że wentylator będzie miał odpowiedni spręż nietypowe rozwiązanie - coldtherm - 2013-03-01 zakładam że producent nie dobrał wentylatora z 20 procentową zakładką sprawa jest prosta złóż ten układ sprawdź jaką powinien mieć wymianę powietrza a jaką ma faktycznie zakładam że przy tej średnicy wentylator to silnik wolno obrotowy nietypowe rozwiązanie - mapet8888 - 2013-03-01 Ok dzieki za podpowiedz. Pozdro!
|